Старый 04.03.2016, 01:54   #1
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодный прожектор

Цитата:
Сообщение от киви ™ Посмотреть сообщение
Или нет Кп 80% или не бывает шим 400 , ну или первое предположение.
Alexvas мне кажется Вы шельмуете
Вы вообще понимаете, что такое коэффициент пульсаций, частота пульсаций (частота ШИМ) и что эти параметры напрямую не связаны друг с другом? У монитора может быть Кп хоть 100%. Если частота пульсаций меньше 300 Гц, то глаз это заметит, если не явно, то в виде быстро проявляющегося утомления. Если частота пульсаций выше 300 Гц, то КП может быть хоть сколько угодно большим, глаз такую частоту пульсаций различить уже не может, для него это непрерывное свечение. То есть Кп 80% и ШИМ 400 Гц - очень даже реальное сочетание. При более низкой частоте ШИМ, что имеет место быть в старых мониторах такой Кп заметен.
А вообще, я выхожу из этой дискуссии. Говорить с человеком о пульсациях светового потока, если он не понимает, что это такое, бессмысленно.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 11:42   #2
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 822
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодный прожектор

Цитата:
С 01.01.2013г. введен в действие новый ГОСТ Р 54945-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности". В нем прямо указывается, что "коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Частота пульсации свыше 300 Гц... ....не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность". Также, в ГОСТ Р 54945-2012 сформулированы требования к условиям проведения измерения, и методика расчета коэффициента пульсации освещенности.Кроме того, в новом документе приведен перечень рекомендованных люксметров-пульсметров для проведения измерений пульсаций освещенности. Удовлетворить требованиям нового ГОСТ Р 54945-2012 и войти в этот список смогли лишь несколько приборов, среди которых рекомендованы к применению люксметры-пульсметры ТКА-ПКМ модель 08, Аргус-07, "Эколайт-01" и"Эколайт-02", так же рекомендуем.
Личное мнение это хорошо, но есть нормы и правила которым осветительная установка должна удовлетворять.
Как только в ГОСТ/ТР будут внесены изменения про нормирование пульсации до 100 Гц, все сразу признают что были не правы.

Претензии, мнение, замечания, высказывать разработчикам:
Цитата:
РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН), Обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ" (ООО "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ") при участии Общества с ограниченной ответственностью "Л.И.С.Т", Общества с ограниченной ответственностью "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И.Вавилова" (ООО "ВНИСИ им. С.И.Вавилова"), Общества с ограниченной ответственностью "НИИ охраны труда в г.Иваново"

Последний раз редактировалось camiidobrii; 04.03.2016 в 11:56.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru