Старый 10.10.2016, 15:13   #1
SKAZZI
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 323
SKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Подскажите действующий норматив, в котором указан нормы отклонения светового потока у светодиодного светильника (допустимый +-).

Элементарную вещь не могу найти(
Посмотрите вот здесь: ГОСТ Р 56231-2014
SKAZZI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 15:42   #2
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от SKAZZI Посмотреть сообщение
Посмотрите вот здесь: ГОСТ Р 56231-2014
Не нашел в данном документе.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:04   #3
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется - это наследство ламповых светильников. В них этот параметр не нормировался, т.к. указывался КПД. Нормировалось значение для ламп.
Вот в ГОСТ Р 56230-2014 (про светодиодные модули) в п. 8.1. сказано: "Начальный световой поток каждого модуля в выборке должен быть не менее 90% номинального светового потока."
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:18   #4
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Читал про это...
Вопрос следующий. Любой производитель указывает в паспорте (и в других местах) световой поток светильника. Допустим я приобрел 10 одинаковых светильников. В паспорте на каждый указан световой поток 1000 лм. Производитель мне предоставил протокол на данную модель светильника, допустим от ВНИСИ, в котором указан световой поток 987 лм. Я отправляю светильники 5 из 10 светильников в светотехническую лабораторию и получаю от них результат, например, 1005, 985, 1102, 999 и 1050. Разброс параметров понятен почему бывает (на СД +-, на БП +-, на оптике +-).
Должен же быть определенный допуск на световой поток?
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:46   #5
SKAZZI
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 323
SKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud ofSKAZZI has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется - это наследство ламповых светильников. В них этот параметр не нормировался, т.к. указывался КПД. Нормировалось значение для ламп.
Вот в ГОСТ Р 56230-2014 (про светодиодные модули) в п. 8.1. сказано: "Начальный световой поток каждого модуля в выборке должен быть не менее 90% номинального светового потока."
Верно. В указанном мной ГОСТ Р 56231-2014 в п.п. 8.1 как раз ссылка на ГОСТ Р 56230-2014.

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Читал про это...
Вопрос следующий. Любой производитель указывает в паспорте (и в других местах) световой поток светильника. Допустим я приобрел 10 одинаковых светильников. В паспорте на каждый указан световой поток 1000 лм. Производитель мне предоставил протокол на данную модель светильника, допустим от ВНИСИ, в котором указан световой поток 987 лм. Я отправляю светильники 5 из 10 светильников в светотехническую лабораторию и получаю от них результат, например, 1005, 985, 1102, 999 и 1050. Разброс параметров понятен почему бывает (на СД +-, на БП +-, на оптике +-).
Должен же быть определенный допуск на световой поток?
Допуск на световой поток обычно указывается в технической документации на светильник. Номинал светового потока может гулять в пределах и +- 5%, и +- 35% и более, как производитель напишет.
Протокол, который Вам предоставил производитель, распространяется на измеренный образец. Для того, чтобы узнать диапазоны отклонения потока для данной модели (партии приборов), обычно производители тестируют несколько образцов на стадии разработки и эти цифры записывают в техническую документацию.
SKAZZI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:48   #6
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Читал про это...
Вопрос следующий. Любой производитель указывает в паспорте (и в других местах) световой поток светильника. Допустим я приобрел 10 одинаковых светильников. В паспорте на каждый указан световой поток 1000 лм. Производитель мне предоставил протокол на данную модель светильника, допустим от ВНИСИ, в котором указан световой поток 987 лм. Я отправляю светильники 5 из 10 светильников в светотехническую лабораторию и получаю от них результат, например, 1005, 985, 1102, 999 и 1050. Разброс параметров понятен почему бывает (на СД +-, на БП +-, на оптике +-).
Должен же быть определенный допуск на световой поток?
Ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в таблице глянуть можно. В лампах и модулях фактический световой поток должен быть не менее 90% от номинального. К сожалению, про светодиодные светильники в целом нигде ничего не написано. Максимально еотклонение в "плюс" также не нормируется.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:58   #7
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в таблице глянуть можно. В лампах и модулях фактический световой поток должен быть не менее 90% от номинального. К сожалению, про светодиодные светильники в целом нигде ничего не написано. Максимально еотклонение в "плюс" также не нормируется.
Т.е. если в паспорте дан световой поток 1000 лм и если по факту оказалось 900 лм, то типа все хорошо. Ну допустим, но этот вариант меня не устраивает))) Ведь же есть при расчете освещенности любым методом отклонение -10% +20% и все это знают и это прописано во многих книгах, а может и есть в гостах))

Gades спасибо. За сегодня 2й раз мне помогли)))

П.С. Время у сообщений на форуме какое-то не московское
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 17:13   #8
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в таблице глянуть можно. В лампах и модулях фактический световой поток должен быть не менее 90% от номинального. К сожалению, про светодиодные светильники в целом нигде ничего не написано. Максимально еотклонение в "плюс" также не нормируется.
Кстати "измеренный начальный световой поток должен быть 90% от номинального".
В паспорте на светодиодный светильник написано 1000 лм. Включаем и измеряем в лаборатории - 900 лм.
А потом еще просадка светового потока при нагреве, например, 8%.
В итоге получаем 828 лм. От 1000 заявленной.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 17:27   #9
Valletos
Гуру
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598
Valletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant futureValletos has a brilliant future
По умолчанию Re: допустимые диапазоны отклонений

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Кстати "измеренный начальный световой поток должен быть 90% от номинального".
В паспорте на светодиодный светильник написано 1000 лм. Включаем и измеряем в лаборатории - 900 лм.
А потом еще просадка светового потока при нагреве, например, 8%.
В итоге получаем 828 лм. От 1000 заявленной.
измерение характеристик проводят после стабилизации.
Valletos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения