| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  28.02.2018, 15:45 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 03.05.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 88
				Вес репутации: 0  |  Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Всем доброго времени суток! Буду признателен, если подскажете по следующему вопросу: Замеряли на объекте мощность светильников - ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 (армстронг). Объектов было два - однотипные. На первом объекте активная мощность светильника ЛПО 2х36 составляла 103-109 Вт. На втором объекте мощности светильников и ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 составляли 66-71 Вт. Собственно вопрос - почему светильник с люминесцентыми лампами и ПРА потребляет меньше номинальной мощности ламп? | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 10:02 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светильники с люминесцентными лампами Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  01.03.2018, 11:35 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 03.05.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 88
				Вес репутации: 0  |  Re: Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Занятная история... Всегда считал, что ЭПРА экономнее ЭмПРА, но только в части своего "вклада" в суммарную потребляемую активную мощность...
		 | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 12:08 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Re: Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Исходных данных мало для объяснения, но такой факт существует и ОСРАМ, в свое время, в таблице сочетаемости ламп и ЭПРА приводит такие факты: две лампы L 36W с ЭПРА в системе дают потребляемую мощность 69Вт.
		 | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 19:00 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 03.05.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 88
				Вес репутации: 0  |  Re: Светильники с люминесцентными лампами | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 19:07 | #6 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Re: Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Какие параметры сети питания были, когда мерили мощность? Светильнки одинаковые или у них разные балласты были? Ну, по-подробнее условия измерения и о СП, которые измерялись. Из опыта, сеть очень часто гляет и качество ее у нас хромает.
		 | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 19:18 | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Ну и самое главное объяснение это то, что лампы Т8 разрабатывались под ЭмПРА. С ЭПРА они работают в более эффективном режиме. Отсюда и разница в потребляемой мощности. Для примера: Общая потребляемая мощность лампы Т8 58 Вт с ЭПРА - 55 Вт Общая потребляемая мощность лампы Т5 49 Вт с ЭПРА - 55 Вт 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  01.03.2018, 19:27 | #8 | 
| Мастер Регистрация: 03.05.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 88
				Вес репутации: 0  |  Re: Светильники с люминесцентными лампами 
			
			Замеряли ПЭМом (ПЭМ-02) минут через 15 после включения. Напряжение было 230 В. Другие параметры сети не смотрели.  По светильникам - фото не делали, какой там ПРА уже не скажу. Но при замерах ток, напряжение и косинус на ПЭМе четко совпадали с тем, что было указано на корпусе ПРА. | 
|   |   |