5.3.1.1 Внутренняя проводка светильника, непосредственно контактирующая со стационарной сетью, например через клеммную колодку, в случае, когда отключение питания производится внешними устройствами, должна удовлетворять следующим требованиям. Для нормальных условий эксплуатации при токах более 2 А: -сечение проводника - не менее 0,5 мм2; -сечение сквозной проводки стационарных светильников - не менее 1,5 мм2; -толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,6 мм. Для проводки, защищенной от механических воздействий, и нормальных условий эксплуатации при токах менее 2 A: -сечение проводника - не менее 0,4 мм2; -толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,5 мм. Защиту от механических воздействий считают удовлетворительной, если дополнительная изоляция будет нанесена на следующие участки, которые могут быть причиной повреждения изоляции проводов: -отверстия труб малого диаметра, через которые провода протягивают в процессе сборки; -металлические кромки в местах перегиба проводов при сборке.