В технических характеристиках прожектора какой класс защиты от поражения электрическим током указан? Если "I", то без заземления его включать запрещено по соображениям безопасности. С другой стороны, на землю часто сбрасываются шумы источника питания для соответствия нормам ЭМС или обеспечения защиты от микросекундных помех.
В любом случае - откусывать землю привычка вредная, от которой надо отучиваться. В крайнем случае - можно заизолировать. Однако, смотри начало сообщения. И да, если светильник, который должен быть заземлён сгорит и при этом к земле подключен не будет - это неправильное подключение и негарантийный случай. Откушенная земля сразу даст понять, что прожектор работал без заземления.