| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  07.08.2009, 12:08 | #6 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Неравномерная нагрузка Цитата: 
 На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град. Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А фаза В - 8,1 А фаза С - 3 А. Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А. Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А. В первом случае завышен, во втором занижен. Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно. выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля. Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный. | |
|   |   |