Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град. Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А фаза В - 8,1 А фаза С - 3 А. Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А. Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А. В первом случае завышен, во втором занижен. Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно. выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля. Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный. |
|
![]() |
![]() |