| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по фотке, св-ды смещены относительно опт центров линз, в таком случае хвосты появятся... но тогда в случае P4, судя по КСС, центры совпадают...
Обнаружил еще одну странность в иеске: IESNA:LM-63-1995 [TEST] [DATA]03.11.2011 [MANUFAC]ОАО «ПРОТОН» [LUMCAT]724-62 [LUMINAIRE]линза MB Architect [LAMPCAT] [LAMP]Светодиод |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,624
Вес репутации: 1408 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 74 ![]() ![]() |
Цитата:
![]() Насчет линзы, то Протон просто очень дружен с Турленсом. |
|
|
|
|