| Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Первый – обеспечить взрывозащиту в аварийном режиме работы изделия, например при возникно-вении искры внутри него. Такой уровень называется – «взрывобезопасное электрооборудование» или уровень «1». В маркировке взрывозащиты он ставится на первом месте (1Ех…). Такую взрывозащиту можно обеспечить многими разными способами: - Подачей в оболочку изделия воздуха под избыточным давлением (защита вида «p»). При этом обес-печивается невозможность попадания взрывоопасной смеси внутрь и воспламенение её от возможной ис-кры. - Заключением изделия внутрь взрывонепроницаемой оболочки, которая обеспечивает нераспростра-нение внутреннего взрыва во внешнюю среду (звщита вида «d»). - Защитой вида «i» - искробезопасные цепи, такой вид возможен только в малоточных цепях, где энергии искры не будет достаточно для воспламенения среды. - Защитой вида «s» - специальный вид взрывозащиты. Второй – обеспечить минимальную вероятность аварийного состояния, т.е. возникновения искры. Та-кой уровень называется «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» или уровень «2». Способы, обеспечивающие такой уровень, подробно описаны в стандартах на взрывозащиту. Это за-ливка компаундом (вид «m»), масляное заполнение (вид «о»), защита вида «е» и другие. Такой уровень не обеспечивает взрывозащищенности в аварийном режиме! При выборе и сравнении светильников потребителю необходимо в первую очередь обратить внимание на уровень взрывозащиты, независимо от используемых в нём видов взрывозащиты! Светильники 1Ех… нельзя сравнивать со светильниками 2Ех…, это совершенно разные светильники. Уровень «2» ЗНАЧИТЕЛЬНО более низкий, чем уровень «1». Если светильники 2Ех… ставить вместо светильников 1Ех… (в том случае, если это допустимо), то необходимо понимать, что качество взрывозащиты при этом значительно хуже! |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 ![]() |
Кто-то сталкивался со светильниками для угольных шахт, чем они отличаются по типу исполнения от светильников которые применяются для 1 - 2 зоны?
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Мастер
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Ничего страшного. Только надо учитывать что светильники не стационарной установки, их в шахтах таскают между штреками. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Association manufacturers genetically modified led products. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Мастер
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 200 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Мастер
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ага, правильно, такие требования предъявлялись и к светильникам общего назначения для медицинских учреждений, только давно было.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста литературу на тему взрывозащиты?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,624
Вес репутации: 1407 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] инфы много. Только про их люмены не читайте - моск сломается! )))
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|