				 Re: Освещение школьного стадиона 
 
			
			Если делать по ВСН, то регламентируется минимальная освещенность в 100Lx, а так же коэффициент неравномерности Емин/Емах=0,33. Ассиметриками получить такое очень тяжело, если вообще возможно. А там ещё трибуны с одной стороны....Пока считаю на четырех 20м мачтах по углам.
 
 Я понимаю, что освещение простого школьного стадиона должно вписываться в бюджет, и игры FIFA с теле-трансляциями там проходить не будут.
 
 Может есть нормы непосредственно для школьных стадионов (не ВСН 1-73), или просто все, кто выполняет расчеты, делают среднюю освещенность 75Lx ассиметриками с 12-16м опор не заморачиваясь на нормы?
 |