Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Если делать по ВСН, то регламентируется минимальная освещенность в 100Lx, а так же коэффициент неравномерности Емин/Емах=0,33. Ассиметриками получить такое очень тяжело, если вообще возможно. А там ещё трибуны с одной стороны....
Пока считаю на четырех 20м мачтах по углам. Я понимаю, что освещение простого школьного стадиона должно вписываться в бюджет, и игры FIFA с теле-трансляциями там проходить не будут. Может есть нормы непосредственно для школьных стадионов (не ВСН 1-73), или просто все, кто выполняет расчеты, делают среднюю освещенность 75Lx ассиметриками с 12-16м опор не заморачиваясь на нормы? |
![]() |
![]() |