Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
Вопрос-то как бы правильный(для практики). Только они(эксперты) сами видимо не знают, что в устройстве "telecontrol" эта функция(отключение БАП) уже есть. Посмотрите инфу на сайте "Белого Света".