| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  11.08.2011, 14:24 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Освещение подвала 
			
			Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения  составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен
		 | 
|   | 
|  11.08.2011, 14:43 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  Освещение подвала 
			
			Ну а что тут думать? 1. Запитать от 220. 2. Менять проводку на бОльшее сечение. Проблема то в чем? Вам эти 13% покоя не дают? Так для ЛОН потери напряжения не критичны. 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  11.08.2011, 14:47 | #3 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  Освещение подвала Цитата: 
 на 36В найти не проблема. в том числе герметичные. у правильных производителей драйвер отлично работает в интервале +- 10% и тогда, при снижении установленной мощности втрое - пересчитать падение напряжение и убедиться что все в норме 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   |