Разъясните такой вопрос:
проектом внутреннего освещения в детском садике заложены светильники со следующими IP: раздевалки для детей - IP54 процедурный кабинет - IP54 изолятор - IP54 медицинский кабинет - IP20 туалеты - IP65 игровые комнаты - IP20 цокольный этаж - IP65 это соответствует нормам? или перебор-недобор? чтобы еще понятней: в раздевалках дорогущие OWP/R с IP54 от Световых - целесообразно ли?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. Последний раз редактировалось Roger; 14.06.2012 в 21:19. Причина: разъяснение |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если помещение не влажное, с нормальным микроклиматом, то смысла в IP нет
Цокольный этаж - правильно туалеты - непонятно, можно и так и так. Если душевые, то конечно IP65 а в остальных помещениях должно быть как в медкабинете |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Из практики знаю, что в лечебных учреждениях,общепите, школах, и особенно в детских садиках санэпидем требует ЗАКРЫТЫЕ светильники. Не IP, а именно закрытые, чтоб в случае разрыва лампы осколки не упали в помещение на детей, в еду или в медикаменты. Для этого вполне достаточно (и без проблем принимается объект) взять типа OPL/R или призматик. Защита по IP не обязательна. Просто в данном случае большая перестраховка !
PS по школам уже как то не жестко принимают светильники, может пройти и открытый типа ARS/R
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Знаток
Регистрация: 10.07.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 38
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Думаю, это сделано из следующих соображений :
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру т.е. степень защиты должна быть не менее IP44 |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Оракул
Регистрация: 29.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 708
Вес репутации: 575 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
плюс для "чистых помещений", куда относится и медицинский кабинет - светильник должен быть закрытым с IP54
|
![]() |
![]() |