По умолчанию Прав ли проектант?

Разъясните такой вопрос:
проектом внутреннего освещения в детском садике заложены светильники со следующими IP:

раздевалки для детей - IP54
процедурный кабинет - IP54
изолятор - IP54
медицинский кабинет - IP20
туалеты - IP65
игровые комнаты - IP20
цокольный этаж - IP65

это соответствует нормам? или перебор-недобор?

чтобы еще понятней: в раздевалках дорогущие OWP/R с IP54 от Световых - целесообразно ли?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее.............

Последний раз редактировалось Roger; 14.06.2012 в 21:19. Причина: разъяснение
Roger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 05:14   #2
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Прав ли проектант?

Если помещение не влажное, с нормальным микроклиматом, то смысла в IP нет
Цокольный этаж - правильно
туалеты - непонятно, можно и так и так. Если душевые, то конечно IP65
а в остальных помещениях должно быть как в медкабинете
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 10:44   #3
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Прав ли проектант?

Из практики знаю, что в лечебных учреждениях,общепите, школах, и особенно в детских садиках санэпидем требует ЗАКРЫТЫЕ светильники. Не IP, а именно закрытые, чтоб в случае разрыва лампы осколки не упали в помещение на детей, в еду или в медикаменты. Для этого вполне достаточно (и без проблем принимается объект) взять типа OPL/R или призматик. Защита по IP не обязательна. Просто в данном случае большая перестраховка !
PS по школам уже как то не жестко принимают светильники, может пройти и открытый типа ARS/R
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 11:13   #4
kuzyaspb
Знаток
 
Регистрация: 10.07.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
kuzyaspb нет репутации
По умолчанию Ответ: Прав ли проектант?

Думаю, это сделано из следующих соображений :
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру
т.е. степень защиты должна быть не менее IP44
kuzyaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 12:17   #5
Surrpas
Оракул
 
Регистрация: 29.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 708
Вес репутации: 575
Surrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant futureSurrpas has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Прав ли проектант?

плюс для "чистых помещений", куда относится и медицинский кабинет - светильник должен быть закрытым с IP54
Surrpas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения