Здравствуйте, уважаемые.
Прошу уточнить или подсказать, где можно найти, какие требования по равномерности освещенности рабочего освещения применяются для длинных узких помещений, типа коридоров? В СП 52.13330.2016 мне найти ответ не удалось.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 464 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Посмотрите в ГОСТ Р 55710 ― 2013
__________________
Lux ex Machina / UA |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 22.07.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Благодарю! Помогло!
|
![]() |
![]() |