![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие нормы или госты на использование Грильято и тонированных окон в офисе? Кроме косвенных, таких как коэффициента отражения от потолка 0,7-0,8 и соответствующего КЕО я больше не нашел. У нас идет ремонт в офисе, северная сторона первый этаж, над нами еще массивный козырек (метра на 4 выступает вперед) на уровне третьего этажа, так что дневного света немного. И я пытаюсь доказать начальству, что для работы людям нужно не модное помещение, а комфортное рабочее место с равномерным освещением и дневным светом по максимому. Кто что подскажет, буду Вам очень признателен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Грильято - субьективно - отвратительный потолок. Не для офисов, однозначно, хотя, мне встречалось в нескольких офисах - и в коридоре и в помещениях. Через некоторое время в кабинетах почти везде на обычный Армстронг по требованию заказчика переделали. В коридорах так и остался.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
хм, а Вы уточните, почему руководство решило установить потолок именно такого типа. Странное решение, но тоже имеет право на существование.
А теперь по факту: козырек никто убирать не будет; офис на первом этаже тоже имеет свои "+" и "-" и то, что люди будут ходить и смотреть к Вам в окна, никто не отменял, поэтому чаще всего первые этажи закрыты жалюзи и о максимально естественном освещении можно только мечтать - правда жизни. В данном случае вижу решение следующее: потолок типа Армстронг + офисные светильники с бипараболической зеркальной решеткой с лампами 840 цветности с ЭПРА. И отпишитесь, к какому пришли решению ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Грильято, конечно, не лучший выбор. Но есть уже и под них решения: офисные светильники, разработанные именно под грильято. Посмотрите световые технологии.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Армстронг? Ну, вот и хорошо. Всё просто и не надо изобретать велосипед. Сейчас я вас научу:
1. В офисе с шагом 1,2-1,8 м на высоте 2,7-3,3 м ставим ARS 418 с ЭПРА 2. В коридоре с шагом 4,2 м на высоте 2,7-3 м ставим OPL 418 с ЭПРА (или даже с 2-мя 2-ламповыми ЭПРА) ЭПРА имеют неприятную особенность - если одна лампа вышла из строя, то ЭПРА отключается целиком. Все 4 лампы гаснут. В коридоре получаем почти 10 м метров между ближайшими работающими светильниками - тёмное пятно. В случае 2-х 2-ламповых ЭПРА в каждом светильнике при перегорании лампы погаснет лишь половина светильника. К тому же, в коридоре половину светильника можно повесить на дежурное/аварийное освещение с ручным/централизованным вкл/выкл, а остальные половины - на местные датчики движения! Получим комфорт, надёжность и энергоэкономию (при этом равномерность сохраняется)! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я бы PRS посоветовал или лучше вообще на отраженном свете сделал.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
PRS имеет светорассеиватель, а это потери света (по сравнению с ARS), а, к тому же, блики на мониторах сильнее, чем от растровых светильников. Поэтому растровый светильник - оптимально для офиса. В коридоре же PRS хуже чем OPL потому, что у PRS более концентрированная КСС и будет тупо яркие пятна под собой давать, а в промежутках между светильниками будет темновато. OPL имеет более широкую КСС и освещённость в коридоре получается более равномерная.
Отражённый свет - существенно более низкий оптический КПД (КПД OTR на 47% ниже ARS - почти в 2 раза!), к тому же, например, в светильнике OTR установлены 2 U-образные лампы по 36 Вт, что явно дороже и, к тому же, как показала практика, более чувствительны к просадке напряжения (гаснут в то время, когда линейные лампы работают без нареканий). Делал я и PRS, и OTR, и PRB, и OPM - всё это фигня. В итоге многолетних опытов пришёл к выводу, что в коридор и в помещение щитовых панелей надо OPL, а в офис - ARS. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.10.2012 в 10:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я отраженку в офис рекомендовал
![]() Все это конечно понятно, что ARS эффективнее, но как не крути такого зрительного комфорта как на отраженном свете такими светильниками не достичь. Цитата:
PRS/S - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] OPL/S - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Знаток
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() Есть несколько вариантов: 1) Традиционный свет - встраиваемые светильники 4*18, первая картинка, старая добрая классика (на мой взгляд избито) Вторая картинка светильники 4*14, необычный и в тоже время не кричащий дизайн, по световому потоку почти совпадает с первым вариантом, но идет экономия электроэнергии по 4Вт с каждой лампы. Т5 лампы дороже Т8, но и срок службы у них выше. Третья картинка - это отраженный свет. Их хорошо устанавливать там, где люди отдыхают (кафе, комнаты отдыха и т.д.), а иначе придется либо увеличивать число светильников (что руководство не одобрит), либо предусматривать местное освещение (зачем?). 2) Светодиодные панели - поставил и забыл ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В топку! Если и светит, то только под себя.
Лучше люмок для офиса ничего нет!
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У меня везде стоят светодиодные в армстронге - мне нравится...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Возьмите поставьте и посмотрите... Если в Москве, возьмите у нас..не понравится вернете...но пока всех устраивало... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (1 200 руб.) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (более 20 000 руб.) а теперь прикиньте рентабельность и срок окупаемости такой установки... лет 50? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 22.10.2012 в 10:30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Похоже что у этого светодиодного светильника нет радиатора.
alkuz2206, посмотрите ЛС, может быть заинтересует |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
У них есть 418 LED за 4700 в розницу... Демоны блин =0).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Ученик
Регистрация: 29.06.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Неа... Ну какой мне смысл самых сильных конкурентов пиарить?
Могу на наш скинуть. =))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Хороший, качественный армстронг на люминесцентных лампах должен обязательно иметь параболический отражатель. Тогда грильято - не грильято, все будет отлично работать. К сожалению, в нашей стране в основном ставят армстронги с плоскими отражателями, что и дает множество проблем, особенно когда потом туда ставят светодиодные лампы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Кстати, всё-таки определитесь - армстронг или грильято? Это разные светильники. армстронг - квадратные и лежат на конструкциях потолка, грильято - не квадратные и имеют индивидуальный подвес. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Да, конечно, я имел в виду светильник 60x60 см с четырьмя люмками. Безусловно, в грильято он крепится по-другому, но конструкцию оптической системы это не затрагивает, поэтому смысл не меняется.
|
![]() |
![]() |