Всем доброго времени суток! Знатоки, помогите решить задачку. Нужно подсветить светодиодными подводными светильниками пристань длинной 70м. Светильники 12v по 18вт (15 шт). От блока питания до первого светильника 4-5м. светильники распологаются друг от друга на расстоянии примерно 4,5м Хватит ли мне кабеля 4 кв/мм для стабильного и равномерного освещения? Мало работал с слаботочкой вот по этому и интересуюсь.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка
![]() эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66% 25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате... |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Формула 10.9 и все, что ниже. Потери будут 3%, нормуль.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#5 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Неправда. Потери будут 6,38% (надо петлю фаза-ноль считать)
![]() Но 6,38% - для 12 В это уже вполне приемлемо, хотя разница в яркости на глаз и будет заметна (не сильно, но заметна) 6 мм2 - это уже 4,25% 10 мм2 - это уже 2,55% Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 13:46. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 354 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а как насчет того, что светодиодные светильники (обычно) потребляют одну и туже мощность (напряжение падает - ток возрастает)? Потери уже другие будут...
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
По ссылке, что я дал неправильно указано значение коэффициента С для 24В. отсюда и ошибка.В таком случае брать светильники 24В 7Вт и кабель 6 мм2. Мммм... А с чего вдруг ток возрастет если, допустим, светильник питается драйвером по току?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.05.2013 в 14:26. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 354 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Провода и кабели выбирают так:
1. Рассчитывают рабочий ток, который течет в линии, и выбирают сечения проводников по допустимому длительному току; 2. Выбранный провод кабель проверяют по механической прочности (как и где он будет проложен, в каких условиях и т.д.); 3. Затем выбранный провод (кабель) проверяют по допустимой потери напряжения. В конце линии в любом случае будет падение напряжения - оно не должно превышать определенных значений. |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Рассматривал такой вариант, но так как щит не очень большой, много блоков туда не напихать, а добавлять щит не охото, да и не хотелось тащить несколько кабелей... Походу придётся играть на мощности и вольтаже светильников
Последний раз редактировалось ZAR112; 14.05.2013 в 13:19. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я на основании аналогичной формулы из Справочной книги Кнорринга 1992 года составил такую наглядную табличку:
1. вводите в голубое поле мощность в кВт 2. вводите в голубое поле длину Наблюдаете за результатами для различных напряжений, сечений и материалов (медь/алюминий) |
|
|
|
|
|
#12 | ||
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Цитата:
для меня информации.
|
||
|
|
|
|
|
#13 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за разъяснения
![]() Получается формула ![]() как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#14 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что за усилитель то?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#16 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очевидно, речь об усилителе RGB сигнала от RGB контроллера
Усилитель этот запитывается от индивидуального блока питания Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:01. |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разбейте светильники на группы по 3-5 шт. и к каждой группе тяните отдельный кабель, а источник питания лучше установить в геометрическом центре для минимизации длины кабеля до самого удалённого светильника,
По возможности, на каждую группу отдельный источник питания - это грамотное решение - в случае замыкания (вода как-никак...) вырубятся не все светильники, а только одна группа и локализовать неисправность будет несравненно легче. Вот и все возможные рекомендации. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:05. |
|
|
|
|
|
#19 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
. Пока писАл пришла в голову мысль, можно ведь ближайшие группы сделать с бОльшим количеством светильников, чем дальние, по крайней мере уровнять сечение кабеля на всей линии). Спасибо, Ваш пост натолкнул меня на новые размышления
|
|
|
|
|
|
|
#20 | |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
![]() Цена светильников и цена монтажа всё равно всё перекроет. |
|
|
|
|
|
|
#21 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У вас до БП светильника 220 пойдет?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#22 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Да, БП в щите стоять будут, а от них уже 24V(решил таки 24v так как сечение кабеля поменьше) в воду пойдут.
Цитата:
, даже премию не выпишут. Поэтому монтаж не перекроет. На счёт управления не очень понял, скорее всего они будут работать в одном цвете и ими не надо будет управлять. Включаться будут от фото реле или таймера.
|
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#24 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
, в инете пока ни чего не нашёл. Нужен гибкий, поэтому остановился на КГ, он как бы в резине весь
|
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы. Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае. Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2 |
|
|
|
|
|
#26 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сомнительное у вас решение. Я бы сделал по другому:
1. Разбил светильники на группы по 3-5 штук. 2. БП размещал возле светильников в герметичных корпусах 3. От щита до БП пустил бы один кабель
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#27 |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mосковский Горсвет монтирует все светильники проводом ПВС.
Идиоты вокруг нас. Но не надо на них равняться. |
|
|
|
|
|