#31 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сомнительное у вас решение. Я бы сделал по другому:
1. Разбил светильники на группы по 3-5 штук. 2. БП размещал возле светильников в герметичных корпусах 3. От щита до БП пустил бы один кабель
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы. Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае. Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Mосковский Горсвет монтирует все светильники проводом ПВС.
Идиоты вокруг нас. Но не надо на них равняться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |