Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Здравствуйте, хотел бы узнать как точно расчитывается ток светильника с люминесцентными лампами. Напр., 4х18Вт. Обычно считаю как, (4х18)/(0,22В х cos), Но может быть надо учитывать еще КПД светильника, потери в ПРА или еще что-то? В каталогах указывают например, cos=0,85. Что заложено в это значение? Заранее Спасибо за ответ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Banned
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сообщение от dimsanor W=I*U, тогда I=W/U=4*18 Вт/ 200 В = 4*0.09А (90мА)= 360 мА или 0.36
![]() дроссель включен последовательно, ток ограничевается лампой- дроссель убираем и все в порядке !!!! ток продолжает ограничивать лампа. нобелевская премия по исключению ПРА из схем с ЛЛ.... помимо ртути может стоит нихром добавить чтобы пары этого металла ограничивали ток.... Последний раз редактировалось r250400; 22.04.2009 в 11:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Представлено два варианта. Трудно согласиться с первым. Правильно отмечено электротехника в нем прошла мимо. Но есть вопросы и к этому варианту. 4*18=72 Вт. По расчету светильник потребляет 138 Вт. КПД - 46 %!!!! Маловато будет. Поэтому предложу свою версию. В последнем расчете 0,74*220*0,95=138 Вт пожалуй не обосновано применен cos(фи) равный 0,95. Этот косинус до конденсатора (обычно отсчет ведут от генератора, т.е. со стороны сети), а ток в двух параллельных ветвях 0,74 после конденсатора. Конденсатор ведь в параллель. Тогда 0,74*220*0,5=82 Вт (Потери в дросселе 13 % для новых дросселей вполне правдоподобно) А теперь включим конденсатор, если он у вас есть. 82/(220*0,95) = 0,39 А. ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мда... И всё таки ток в цепи обеспечивает дроссель а не лампа.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемый dimsanor!
Просьба на форуме говорить не эмоциями, а фактами. И не вырывать части фразы для подтверждения своей позиции - это не профессионально. Моя фраза была "ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А." Для специалиста в этой фразе косинус на месте. При проектировании или закупке надо обратить внимание укомплектован светильник конденсаторами, или нет. Не все светильники укомплектованы конденсаторами!!! Вы правильно обратили внимание, что расчет приведен усредненный, а не для конкретного светильника. При этом может быть некоторая разбежка результатов. Однако Ваш пример с лампой Navigator NCL-3U преднамеренно или нет является компроматом на эту лампу. Насколько следует из описания - это лампа КЛЛ. Все специалисты знают их основную проблему - не очень надежные ЭПРА. А Вы пишите, что в этой лампе забыли поставить фильтр конденсатор и получили кос(фи) = 0,68!!! ТОК В ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЭТОЙ ЦЕПИ. В последовательной цепи это сопротивление ДРОССЕЛЯ и ЛАМПЫ. Причем исходя из распределения напряжения примерно 110 В на лампе(лампах двух последовательно) и столько же на дросселе их сопротивления сопоставимы. Замените лампу - ток изменится. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемый, dimsanor!
давайте прекратим дальше засорять тему. Возможно у кого-нибудь есть, что сказать дельного. ваши последние сообщения засорены умными словами и не очень умными идеями. Если более внимательно отнесетесь к замечаниям высказанным ранее, то извлечете значительную пользу. Естественно, если ваши последние сообщения не были ПИАРОМ, и Вы специально не писали глупости, чтобы привлечь к себе внимание. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Предлагаю желающим почитать выдержки из книги Г.К.Штурм "ПРА и схемы включения люм. ламп", 1961г. Книга "древняя", но это классика жанра. Прилагаю два файла. Один в формате djvu, второй в формате pdf. Всем всего наилучшего!!! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 63 ![]() |
![]()
Прочитал, провёл опытные замеры, был неправ, посты удалил.
Данные опытов: Опыт1. Лампа накаливания 60 Вт. ток= 0.24А. Р= 52,80 Вт. Опыт2. Маркировка лампы: "Navigator", NCL-SH, 15W, E27, 2700K, 220V, 0.110A, 1000 Lm. Лампа NCL 15 Вт.(под обычный патрон) ток = 0.06А, Р= 13.20 Вт. Лампа NCL 15Вт. + конд 0.5 мкф+ рез 820кОм. ток= 0.09А Р=19.80 Вт. Опыт3. дроссель: 1УБИ-30/220-ВП-090-УХЛ4, 1*30Вт, I=0.36А, Л(лямбда)=0.43 Лампа ЛД 20-2. ток= 0.43А Р= 94.60 Вт. Лампа ЛД 20-2 + конд 0.5 мкф.+рез 820кОм. ток=0.40А. Р=88 Вт. Последний раз редактировалось dimsanor; 29.04.2009 в 15:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если не затруднительно, то напишите как Вы проводили эксперименты. Извините, но это какой-то прикол, а не результаты. чтобы не засорять тему eis06@mail.ru |
|
![]() |
![]() |