Возник вопрос по слепимости при освещении общественных помещений.
В двухсветном помещении висят подвесные светильники - колокола 250 Вт без рассеивателя и при взгляде на потолок в глазах остаются "зайчики" В СНиП 23-05-95 есть нормируемый показатель ослепленности,который зависит от коэффициента ослепленности. Но как их привязать к этой ситуации не совсем ясно. Прошу прокомментировать тех, кто с этим сталкивался. Заранее спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Для промышленных предприятий нормируется показатель ослепленности S. Если не ошибаюсь, методика расчета приведена в СНИП в приложении. Этим коэффициентом пока не пользовались.
Для общественных зданий вместо коэффициента ослепленности нормируется показатель дискомфорта М. Величина М зависит от характера выполняемой работы и может принимать значение как правило от 15 до 90. В европейских нормах нормируется обобщенный показатель дискомфорта UGR. /значения от 14 до 27 соответственно/ Именно он рассчитывается в DIALUX, а затем /если надо/ переводится в М. М=10 в степени (0,0625 х UGR + 0,3) UGR=16 х lg(M) - 4.8 / lg - десятичный логарифм /
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 04.05.2009 в 17:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 05.02.2009
Адрес: Город на Неве
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Может кто-нибудь поделится
формулой перевода TI в Р для улиц и, если возможно, поясните фразу в ДИАЛ "* Так как высота световых точек располагается ниже высоты наблюдателя, расчет TI начинается за 60 м до критериального поля" (это пояснение к показателю TI). Световые точки установлены на 6 м, а наблюдатель 1,5 м. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Доброго времени суток! Подниму вопросик, т.к. eis'у никто не ответил: как связать TI по диалюксу с показателем ослепленности по СНИПу для уличного освещения? И еще как считать показатель ослепленности? Посоветуйте литературу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Я считаю что проверка проводимая по TI в диале отражает проходит или нет по нормам коэф ослепленности. Вообще говоря расчёт этого показателя это сплошная условность. На него оказывает влияние большое количество факторов и учесть все их просто невозможно. Начиная от яркости неба, заканчивая линией зрения и тем что Вэлямбда у всех разная. Выполняёте диаловскую проверку показателей и если по ней проходит - всё ок. Также где то существовала табличка соответсвия TI-P но она тоже не верная =). Фразу "Так как высота световых точек располагается ниже высоты наблюдателя, расчет TI начинается за 60 м до критериального поля" (это пояснение к показателю TI)." перевести с русского на русский сложно, но по моему скромному мнению там ошибка надо читать т.к. световые точки ВЫШЕ наблюдателя. Ведь если они ниже - они не слепят по определению. Почитать справочную книгу по светотехнике под ред. Айзенберга. И вообще надо проще быть, всё равно мы не можем точно считать эти коэф. и яркость... Ну давайте тогда делать допущения и упрощать себе жизнь... Я например знаю что для уличного освещения нельзя использовать углы более 15 градусов - и всё будет ок. Хотя конечно есть нюансы =). Например когда светодиоды внутри прибора под углом в 70 град к горизонту располагают и прибор еще на 15 поднимают, а потом удивляются - с чего бы это слепить начинает?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
При желании можете посчитать в программе Light-in-Night для нескольких случаев (она рассчитывает и показывает оба параметра) и экстраполировать зависимость. Чем больше точек, тем точнее кривую получите.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Ученик
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
"Показатель ослепленности P: критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый выражением P = (S - 1)1000, (Б.6) где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения." И где взять этот самый показатель ослепленности/коэффициент ослепленности в Диалюксе |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
P.S. В РФ готовится новый документ по нормированию рабочих зон в помещениях. Разрабатывается на базе Европейских. Там показатель ослепленности заменяется на UGR. Подождем-с. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Информация по ослеплённости, дискомфорту есть в Справочной книге Ю.Б. Айзенберга
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
DmitriyZ в этой книге все есть. Вопрос стоял про расчет показателя ослепленности в DIALux.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |