Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Подскажите к какой категории по освещенности в СНИП относится территория открытого распределительного устройства?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 72 ![]() ![]() |
![]()
У них отраслевые нормы, точно документ сейчас не могу назвать.
Норма освещенности на открытой части подстанции, контактов высоковольтного оборудования - 10 люкс (вертикальная) , остального оборудования (в т. ч. указателей пожарных гидрантов) - 5 люкс (вертикальная) , проходов и проездов - 3 люкс (горизонтальная), входов в здания - 3 люкс (горизонтальная). |
![]() |
![]() |