|  10.02.2011, 18:50 | #1 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
			
			вопрос такой: пришло замечание от заказчика со ссылкой на ДБН В.2.5.-13-98"пожарная автоматика домов и сооружений, а конкретно - п.п. 1.6.14 В помещении дежурного персонала должны быть: 3) естественное, искусственное рабочее и аварийное освещение. При рабочем освещении должна обеспечиваться освещенность помещения не менее 150 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания; при аварийном - не менее 10 % от норм рабочего освещения; 4) автоматическое включение аварийного освещения. При отсутствии резервирования по переменному току питание сети аварийного освещения должно предусматриваться от аккумуляторных батарей; есть существующее помещение ГРЩУ, в нем давно проектом заложены светильники с люминисцентными лампами. и согласно ДБН В.2.5.-13-98"пожарная автоматика домов и сооружений" требует чтобы аварийка была подключена от акомуляторных батарей, в проекте есть щит постоянного тока, с батареями, и я хочу от него запитать эту аварийку! На сколько это целесообразно? у меня в проекте рабочка и аварийка запитаны от разных источников питания! нужно ли мне еще аварийку запитывать на АВР с постоянным током? 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 10.02.2011 в 18:57. | 
|   |   | 
|  11.02.2011, 00:36 | #2 | 
| Профи Регистрация: 01.11.2008 Адрес: Краснодар 
					Сообщений: 55
				Вес репутации: 112        |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
			
			А не проще светильники с аварийным блоком применить?
		 | 
|   |   | 
|  11.02.2011, 08:37 | #3 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! Цитата: 
 1) Два раздельных ввода 2) Аккумуляторные светильники 3) Центральная сеть аварийного питания с (дизельгенератором или аккумуляторными батареями). А бывают помещения где должно быть не два а три независимых источников питания. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  11.02.2011, 09:46 | #4 | |||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! Цитата: 
  Цитата: 
 Цитата: 
 У нас и аварийка и рабочка в рабочем режиме работают от переменки, а в аварийном режиме - только аварийка от постоянки.  вот ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] тему почитайте - я кое-какие вопросы там осветил.  Да, возможно, но на электростанциях и подстанциях повсеместно принято применять централизованное аварийное освещение. Наверное, не дураки это придумали? Последний раз редактировалось Alexiy; 11.02.2011 в 09:55. | |||
|   |   | 
|  11.02.2011, 11:28 | #5 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
			
			По поводу АКБ внутри светильника. Это отвратительное решение. Т.к. их нужно раз в два года менять, утилизировать и ставить новые. Т.е. снять светильники, разобрать, заменить части, и поставить обратно... А старые еще и утилизировать... Очень удобно! Не говоря уже о наличии электролитов внутри помещения щитовой нежелательно... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  11.02.2011, 11:38 | #6 | |
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! Цитата: 
 У нас пока ЛН не запрещены! на сколько я знаю это люминисцентки и другого тут быть не может? тоесть я могу брать существующие светильники поменять на них пускатели и вешать их на постоянку!??? 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 11.02.2011 в 11:50. | |
|   |   | 
|  11.02.2011, 11:54 | #7 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  11.02.2011, 11:57 | #8 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
			
			"то освещение и делаем на ЛЛ с ЭПРА - им пофиг - переменка или постоянка их питает" - ну собственно согласен, единственное но - надо смотреть нижнюю границу питающего напряжения, когда напруга на аккумах падает...
		 | 
|   |   | 
|  11.02.2011, 12:09 | #9 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
			
			а здесь что за подоводные камни?
		 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. | 
|   |   | 
|  11.02.2011, 12:36 | #10 | |||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! Цитата: 
 Цитата: 
 Цитата: 
 Следует учитывать, что свежие аккумуляторы слегка перезаряжены и имеют напряжение чуть выше 220 В. Ёмкость АКБ выбирается исходя из мощности аварийной нагрузки и обязана обеспечивать требуемое время (обычно 1 или 3 часа, но по требованию заказчика может быть и более) напряжение на нагрузке 220 В +-10%, а ЭПРА позволяет снижение напряжения питания до 20%. Последний раз редактировалось Alexiy; 11.02.2011 в 12:52. | |||
|   |   | 
|  11.02.2011, 12:38 | #11 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току! 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. | 
|   |   |