| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  26.08.2014, 17:00 | #31 | |
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Но на цепи питания освещения поднять частоту до 100 - 300 Гц и использовать 3 фазы (а на производстве это есть) будет проще и возможно дешевле, чем ставить отдельные драйверы и выносить их за пределы горячей зоны. Не работаю с нормативами, но вроде бы пульсации свыше 400 Гц допустимы? | |
|   |   | 
|  26.08.2014, 17:38 | #32 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Допустимы. Но тут встаёт вопрос об измерении пульсаций. ))) Не видел пока пульсметра из реестра, который бы ещё и частоту показывал. Стандартный пульсметр покажет всё, что не выше его частоты дискретизации АЦП. На сколько я знаю, пульсметр ТКА (которым часто пользуются комиссии) покажет всё до 1 кГц. А объяснять комиссии про частоты - занятие малоперспективное... Они видят циферку на приборе - а остальное - не по инструкции )
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  26.08.2014, 17:42 | #33 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  26.08.2014, 17:47 | #34 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Пруф: МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест" (статус: действующий) 2.5. Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной оценке или определении расчетным путем следующих показателей: 1) коэффициента естественной освещенности; 2) освещенности рабочей поверхности; 3) показателя ослепленности; 4) коэффициента пульсации освещенности; 5) отраженной блескости (наличия эффективных мероприятий по ее ограничению). 
				__________________ Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 26.08.2014 в 17:50. | |
|   |   | 
|  28.08.2014, 14:24 | #35 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Уважаемые коллеги, можете ли посоветовать источник питания, а так же решение: допустим мы выводим ИП во вне, напряжение на плате 3Вx16шт. =48В, мощность светильника 180Вт, т.е. ~ 3,5-3,75А. Вопрос 1-й: 48В или нужно больше? Вопрос 2-й: как дальше решить этот вопрос технически – резистор; DC-DC преобразователь?
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 14:31 | #36 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  28.08.2014, 14:45 | #37 | |
| Гуру Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 351
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Каким преобразователем планируете питать? Ограничение по току или по напряжению? | |
|   |   | 
|  28.08.2014, 14:48 | #38 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Забыл указать в светильнике 10 плат по 16 диодов, сейчас стоит 2 блока питания (каждый на 5 плат): Iвых=350мА; Uвых=230-290В
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 15:02 | #39 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Диоды стандартные CREE XB-D или XT-E
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 15:03 | #40 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			В данном случае я думаю ограничение по току более уместно!
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 15:08 | #41 | |
| Гуру Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 351
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 На каждую цепочку по ограничивающему резистору. | |
|   |   | 
|  28.08.2014, 15:33 | #42 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Идея состоит в том чтобы разводку платы не менять, а соединить платы мд собой параллельно. (сейчас последовательно)
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 16:10 | #43 | 
| Гуру Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 351
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			1 плата - 1 цепочка из 16 последовательно соединенных LED, соответственно 10 параллельных цепочек - это и есть 10 параллельно соединенных плат. Резисторы не обязательно монтировать именно на этих платах, возможны разные варианты, от объемного монтажа до отдельной платки.
		 | 
|   |   | 
|  28.08.2014, 18:58 | #44 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			1) А какие конкретно светильники с разрядными источниками света сейчас ставят для такой эксплуатации? Интересует полное наименование и что в них эпра или эмпра скорее всего. 2) Какой ресурс службы у светильников в паспорте при таких условиях? 3) Есть ли указание какое кол-во непрерывно часов-минут должен работать такой светильник при температуре 70 град? | 
|   |   | 
|  29.08.2014, 17:14 | #45 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Как вариант стаблилизации тока на плату можно вот такую штуку поставить:  [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  01.09.2014, 14:57 | #46 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
  . | |
|   |   | 
|  02.09.2014, 09:26 | #47 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  02.09.2014, 09:30 | #48 | |
| Мастер Регистрация: 29.08.2012 
					Сообщений: 104
				Вес репутации: 57  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  02.09.2014, 09:32 | #49 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. | 
|   |   | 
|  02.09.2014, 11:05 | #50 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			ппц "испытания"   - Росия   Последний раз редактировалось Litesvet.ru; 02.09.2014 в 11:07. | 
|   |   | 
|  02.09.2014, 11:08 | #51 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			да я просто не знаю, а что еще делать при испытаниях температурой? Ну нет возможности его на 3 года там повесить. Бюджет-то не резиновый.
		 | 
|   |   | 
|  02.09.2014, 13:48 | #52 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 ну в режиме вкл/выкл погонять...с прогревом/охлаждением... изменение параметров посмотреть хотя бы за период пару-тройку недель... в температуре +10 к максималке... | |
|   |   | 
|  03.09.2014, 12:35 | #53 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2013 Адрес: Москва 
					Сообщений: 264
				Вес репутации: 92      |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			У меня как раз скоро опытный образец пром светильника будет готов, надо будет его в камеру тепла засунуть на недельки 2-4 для начала. Кстати, кто-нить методикой (можно и забугорной) тестирования LED продукции на плюс и минус не поделится? | 
|   |   | 
|  03.09.2014, 16:29 | #54 | |
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Лично я считаю, что можно вышеописанные методы использовать как базис и от них свою методу сделать. Самое то получится для Ваших приборов. Да и при создании ТУ проще будет. Чета я сомневаюсь что во ВНИСИ ссылку на методику в протоколе не дали или ее там же не прописали )))) Когда протокол будет - пожалуйста скиньте нам на обозрение. Последний раз редактировалось SKAZZI; 03.09.2014 в 16:33. | |
|   |   | 
|  03.09.2014, 16:42 | #55 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 2) Если Вы хотите провести испытания для галочки - работает или нет, то такую методику наверное у военных надо искать  P.S: из всех экстремальных мне запомнились испытания фонарика для космонавта, мы туда драйвер и платку с диодиками и оптикой делали, витоге кстати в космос слетал и получили даже благодарность... вот там был настоящий экстрим, но все работало... | |
|   |   | 
|  03.09.2014, 16:57 | #56 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2013 Адрес: Москва 
					Сообщений: 264
				Вес репутации: 92      |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  03.09.2014, 17:09 | #57 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2013 Адрес: Москва 
					Сообщений: 264
				Вес репутации: 92      |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. | 
|   |   | 
|  03.09.2014, 19:14 | #58 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. | 
|   |   | 
|  03.09.2014, 21:47 | #59 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2013 Адрес: Москва 
					Сообщений: 264
				Вес репутации: 92      |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. | 
|   |   | 
|  04.09.2014, 09:47 | #60 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. | 
|   |   |