				Вес репутации: 1405            |  Симисторный диммер 
			
			Здравствуйте, коллеги! Вопрос, рождённый собственной паранойей: есть ли ограничение на длину кабеля (линии) при диммировании симисторным диммером? (максимальное расстояние от диммера до светильника). Вроде как такого быть не должно - но, может, я чего не знаю? P.S. Про то, что симисторный диммер - гогно шумящее и косинусы портящее - я в курсе ). И про минимальные пороговые мощности - тоже. Но заказчику требуется максимально дешёвое диммирование фасадки - а там линии метров по 400 есть... 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  06.03.2015, 14:58 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Симисторный диммер 
			
			э... кто это тут собирается светодиодные светильники диммировать диммером для ламп накаливания? Он же мощность регулирует углом открывания, а светодиоды должны диммироваться с помощью ШИМ, установленным внутри БП самого светильника. Поскольку практически все нормальные светодиодные светильники для подсветки имеют встроенный стабильзатор (импульсный принцип преобразования), то изменением мощности на их входе вы ничего хорошего не добъётесь. Хернёй не надо страдать. Заказчик, конечно хочет подешевле и пофункциональнее, но вы-то должны понимать, что светодиодные светильники как правило не диммируемые, а если диммируемые то с помощью управляющей цепи (1...10 В, DALI, KNS и т.п.) В любом случае, нормальный диммируемый светильник - это минимум +15...30% к стоимости. Это вам не лампочка Гаусс! | 
|   |   | 
|  06.03.2015, 15:26 | #3 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 1..10В на расстоянии 400 м вызывает некоторые сомнения. Всё остальное становится ОЧЕНЬ дорого - помимо удорожания светильника появляется управляющий прибор, стоимостью больше всех светильников вместе взятых (это я пробовал заказчика на Сандракс посадить - но система в пол-мульта на 30 светильников не понравилась  ) 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  06.03.2015, 15:46 | #4 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  06.03.2015, 17:00 | #5 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер 
			
			DALI, вроде как, 100 метров, не? DMX - тяжко с оборудованием в наличии, да и ценник не бюджетный. 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  06.03.2015, 23:09 | #6 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 Железки 100-150 тр + источники 30 * 3300 (120Вт) = 100 тр. ... Итого 250 тр, включая источники (они так и так нужны). | |
|   |   | 
|  07.03.2015, 02:00 | #7 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер 
			
			I-7024 - 4 канала 0-10В - 13 000 рублей шт. 104к на все, между девайсами rs485 хоть 1.5км ну +блок, чем управлять, ПЛК,комп и т.д. источники в систему управления включать нелогично, источники нужны то и без системы диммирования? 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | 
|   |   | 
|  07.03.2015, 02:04 | #8 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
  Воздухом? | |
|   |   | 
|  07.03.2015, 11:05 | #9 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер 
			
			управлять будем источниками, которые в любом случае покупать к светильникам.
		 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | 
|   |   | 
|  08.03.2015, 23:52 | #10 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Симисторный диммер | 
|   |   | 
|  10.03.2015, 11:54 | #11 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Симисторный диммер | 
|   |   | 
|  10.03.2015, 15:18 | #12 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 Источники с Кулоном Ирбиса не подходят - у меня светильники ватт по 30 ) Управляющие модули с софтом - действительно 140К, плюс пусконаладка 95К  , плюс модули в каждый светильник по 4,5К. Да, светильников не 30, а 56 шт. В общем - дороговато для заказчика... 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  10.03.2015, 21:49 | #13 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 понятно, что сегментов может быть много, но есть требования некоторые 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  10.03.2015, 21:49 | #14 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 и все 56 светильников должны управляться индивидуально? 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  11.03.2015, 11:02 | #15 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 Короче под задачу DALI очень подходит... ИМХО. | |
|   |   | 
|  11.03.2015, 11:34 | #16 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер 
			
			Светильник я в настоящий момент разрабатываю ) Да, лучше бы индивидуально.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  11.03.2015, 11:39 | #17 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
  Я так понимаю, мне нужен одноканальный (так как монохром) гейт DALI/1-10В с питанием 220В в каждый светильник (с повторителем) и ещё какая-то управлялка, позволяющая играться 56-ю светильниками независимо. Как в этом случае адресация будет происходить? Ручками микропереключателем в каждом светильнике, или можно как-то удалённо адреса прописывать? P.S. А по теме - так есть ограничения на длину линии для симистора? 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  11.03.2015, 22:38 | #18 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 первый раз об этом слышу 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  11.03.2015, 22:44 | #19 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 Если DALI - зачем гейт? Если аналог - то зачем шлюз DALI/1-10В 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  11.03.2015, 23:13 | #20 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер 
			
			на сколько я помню, нет ограничений
		 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | 
|   |   | 
|  12.03.2015, 09:07 | #21 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Симисторный диммер | 
|   |   | 
|  12.03.2015, 11:43 | #22 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Симисторный диммер 
			
			Не... Видимо "обманулся". Усилители/удлинители точно есть: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] А вот есть ли интегрированные в драйверы - непонятно. | 
|   |   | 
|  12.03.2015, 12:36 | #23 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер 
			
			Сам драйвер ест 1-10В. Подходящих мне драйверов сразу с DALI, мягко говоря, не дофига ))) Так как длина управляющей линии значительна - то 1-10В не пробьёт - то есть нужна цифра. Из доступной цифры - DALI, как вариант. Отсюда шлюз.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  12.03.2015, 13:35 | #24 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 пучками? или равно удаленно от трассы, дайте больше инфы, решение есть. а для того чтобы выключить светильник, необходимо цепь рвать? или 1В подать? 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  12.03.2015, 14:09 | #25 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
  какие нужны?   | |
|   |   | 
|  22.03.2015, 19:57 | #26 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 125        |  Re: Симисторный диммер 
			
			а что нет такой штуки "источник напряжения управляемый током" ? ставим такую штуку на первом светильнике и можно 1-10В использовать. источнику тока пофиг на длину кабеля, ток будет идти тот который выставишь регулятором. а сам "диммер" (регулятор внутри) "источник тока управляемый напряжением"
		 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   | 
|  23.03.2015, 11:45 | #27 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 P.S. Тут появляется ещё один слабоисследованный вопрос: какой длины может быть кабель между выходом токового драйвера и светодиодной нагрузкой, чтобы светодиоды наводками не повышибало? У некоторых производителей, вроде, видел ограничения по длине выходного хвоста... 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  23.03.2015, 12:58 | #28 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 125        |  Re: Симисторный диммер 
			
			пальцем к сожалению не ткну, только если вот сюда [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (( но Вы меня правильно поняли, для помехоустойчивости применить экранированный кабель, тока думаю в 1А на 10 Ом резисторе хватит, это будет 10Вт и 10В на максимуме, от наводок так же экранировать, экран заземлить ))
		 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   | 
|  23.03.2015, 15:10 | #29 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Симисторный диммер Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  23.03.2015, 15:36 | #30 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 125        |  Re: Симисторный диммер 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] не такой уже он и большой ) тут надо учитывать еще входное сопротивление управляющего входа светильника, если надо 10мА то это 1кОм резистор, но после него надо ставить повторитель напряжения, а с повторителя уже на светильник, с 10 Ом как мне кажется такой повторитель не нужен, да и точность с надёжностью будку повыше. 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   |