| Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  13.12.2010, 22:12 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 15.08.2010 
					Сообщений: 198
				Вес репутации: 190            |  совместимость МГЛ 
			
			Всем привет. Получили мы сегодня вот такие прожекторы: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Вставили лампу Osram HQI-T 250 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]). Она загорелась дивным зеленым светом, яркость (на глазок) раз в 5 меньше чем должна быть. Естественно, после прогрева в течении минут 20. На сайте брилюкса в описании прожектора указана лампа MH-40, сам брилюкс ее не знает, у них есть некая 250-ваттная лампа BLV ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]), хотя фотография лампы там же называется 1206092680_MH_40.gif - палятся, сцуки. Поиском нашел оную лампу на белорусском сайте брилюкса ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]), видимо они давно его не обновляли    В брилюкс сегодня звонить уже поздно, да и не думаю что мне там скажут что-то внятное. Мож кто сталкивался с такой ситуацией? Насколько "одинаковые" лампы разных производителей совместимы между собой? | 
|   |   | 
|  14.12.2010, 11:56 | #2 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Ответ:  совместимость МГЛ 
			
			Есть вероятность что при сборке поставили балласт меньшей мощности. Проверьте на всякий случай. | 
|   |   | 
|  14.12.2010, 11:57 | #3 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  совместимость МГЛ Цитата: 
 или большей %) 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   | 
|  14.12.2010, 22:52 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 15.08.2010 
					Сообщений: 198
				Вес репутации: 190            |  Ответ:  совместимость МГЛ 
			
			Спасибо всем, кто откликнулся. Реальность, как обычно, оказалась намного прозаичнее. Как выяснилось, в нашем офисе на одной фазе висит все отопление, соответственно, 175 В в розетке. Нашли розетку, в которой было 252 вольта - все отлично   Хотя светильники на 150х лампах от 175 В завелись без проблем, собственно, поэтому сразу и не стали грешить на сеть. Интересно, скока вольт окажется у клиента на столбах освещения... | 
|   |   | 
|  15.12.2010, 01:11 | #5 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  совместимость МГЛ Цитата: 
   
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  15.12.2010, 01:20 | #6 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  совместимость МГЛ Цитата: 
 
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  15.12.2010, 12:50 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Домодедово, Московская область 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 195            |  Ответ:  совместимость МГЛ 
			
			Проверьте какие ПРА стоят в прожекторах ! Лампы ОСРАМ HQI-T-250/D рассчитаны на работу с дросселем на ток 3.0 А , то есть натриевым. При нехватке напряжения сети или тока из за другого ПРА лампы будут сильно зеленить ( йодид таллия)
		 | 
|   |   | 
|  15.12.2010, 20:47 | #8 | 
| Мастер Регистрация: 15.08.2010 
					Сообщений: 198
				Вес репутации: 190            |  Ответ:  совместимость МГЛ 
			
			Уже все проверили, напряжение в сети было низкое. Тока не хватало, получается. Кстати, господа, а где вообще почитать про то, какие бывают дроссели? С галогеном проще - напряжение, мощность и все. А с газоразрядом этим, не при Петровиче будь сказано, гемор один...
		 | 
|   |   |