Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо всем, кто откликнулся. Реальность, как обычно, оказалась намного прозаичнее. Как выяснилось, в нашем офисе на одной фазе висит все отопление, соответственно, 175 В в розетке. Нашли розетку, в которой было 252 вольта - все отлично
Хотя светильники на 150х лампах от 175 В завелись без проблем, собственно, поэтому сразу и не стали грешить на сеть. Интересно, скока вольт окажется у клиента на столбах освещения... |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 82
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверьте какие ПРА стоят в прожекторах ! Лампы ОСРАМ HQI-T-250/D рассчитаны на работу с дросселем на ток 3.0 А , то есть натриевым. При нехватке напряжения сети или тока из за другого ПРА лампы будут сильно зеленить ( йодид таллия)
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Мастер
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 198
Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже все проверили, напряжение в сети было низкое. Тока не хватало, получается. Кстати, господа, а где вообще почитать про то, какие бывают дроссели? С галогеном проще - напряжение, мощность и все. А с газоразрядом этим, не при Петровиче будь сказано, гемор один...
|
|
|
|