| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  16.12.2012, 13:54 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  БП для светодиодных линеек 
			
			Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой: у заказчика имеются БП типа SA150B-24V (характеристики во вложенном файле). Планируется использовать их для питания светодиодных линеек (Рном=7Вт, одна). Смущает коэффициент мощности БП. Расчёт: Рвых=2,1Ах24В=50,4Вт при КПД 80% Рвх=50,4Вт/80%=63Вт Sвх=1,5Ах220В=330Вт cos Ф=63/330Вт=0,191 Правильно ли я расчитал cos Ф для БП? | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 19:39 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			конечно неправильно. Импульсные блоки питания не имеют выраженного сдвига тока относительно напряжения поэтому cos fi у них близок к единице. Коэффициент мощности обусловлен несинусоидальным токопотреблением импульсного БП. Потери мощности в БП обусловлены выделением тепла на его элементах. 80% - это вероятно свидетельствует о том, что 20% энергии в данном БП уходят на нагрев. 1,5 А при 100-240 В - это, видимо, номинал рекомендованного предохранителя. Очевидно, что при 220 В в сети потребляемый ток будет в 2-2,5 раза меньше, чем при 100 В Для расчёта коэффициента мощности (о cos fi в данном случае говорить некорректно - нет его тут почти) приведённых данных недостаточно. | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 20:53 | #3 | |
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | |
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:05 | #4 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			Понял, как тогда быть с расчётом нагрузок (расчётный ток считать 1,5А на БП?), у заказчика в каждой витрине по 7шт БП и как показала практика при подключении двух витрин 16-ти амперный автомат вырубает. Ну здесь-то проблем нет, можно каждую витрину на отдельную группу подключить и временные задержки обеспечить, но вот как быть с вводным автоматом, его ж надо выбрать по расчётному току, а выделенная мощность не всегда достаточна. Если не сложно, дайте ссылку на материал, который на эту тему посмотреть можно, буду благодарен. Что-же касается исходников по БП, то больше информации получить не возможно: изготовитель азиатский, в России оф. диллера и представительства нет, связывался с тех. поддержкой изготовителя - отвечают, как у Ильфа и Петрова "грузите апельсины бочками"  . | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:07 | #5 | |
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | |
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:09 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			Кстати, 100-240В, это диапазон входного напряжения, при котором БП должен обеспечивать указанные в ТХ выходные параметры.
		 | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:11 | #7 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			да именно так, опять же еще должен быть переключатель 110-220 В, то есть у него два положения, но на 190В как правило они нормально работают (импульсные БП)
		 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:14 | #8 | |
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
 Поэтому и решил проконсультироваться, нужны весомые аргументы в пользу такого решения (один мощный БП). | |
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:18 | #9 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			Нет переключателей, просто пластмассовый корпус.
		 | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:20 | #10 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			значит должен работать в этих пределах
		 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:40 | #11 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек | 
|   |   | 
|  16.12.2012, 21:46 | #12 | |
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] купите нормальные блоки питания, и не надо на одну витрину 7 штук, лишняя трата денег, на 360Вт продаётся БП и стоит копейки. 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | |
|   |   | 
|  17.12.2012, 10:06 | #13 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 10:09 | #14 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 14:13 | #15 | 
| Гуру Регистрация: 31.05.2012 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 374
				Вес репутации: 124        |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			сильно большой диапазон, лично я пока таких устройств не встречал (без переключателей)
		 
				__________________ я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 14:40 | #16 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
  Они ещё с переходничками типа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] продаются... | |
|   |   | 
|  17.12.2012, 15:44 | #17 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			Если не знаете какой коэффициент мощности брать не, стоило время тратить на воду.
		 | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 15:46 | #18 | |
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  17.12.2012, 15:51 | #19 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 16:03 | #20 | |
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
  Но даже при номинальном токе в 2 раза меньше, БП будет потреблять от сети 165ВА, при том, что на выходе даст 50,4 Вт, а по КПД можно определить сколько нужно Р, Вт на входе, т.е 63Вт. И если есть полная мощность и активная, чего ж нельзя определить коэффициент мощности? Пусть он зависит от искажения синусоиды, но в расчётах нужны цифры и обоснованные. А в общем случае возьму для расчётов данные указанные в ТХ, ибо сей документ взят у производителя. В общем, спасибо за помощь. | |
|   |   | 
|  17.12.2012, 16:26 | #21 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			156 - откуда цифра? С потолка или от балды?
		 | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 16:36 | #22 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			Ну вообще-то 165ВA. По формуле S=U*I, где U=220В, а I=1,5A/2. хотя формула справедлива для гармонических переменных, пока не знаю корректно ли в этом случае по ней считать. | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 17:29 | #23 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 18:00 | #24 | 
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			В тех. условиях на присоединение указано напряжение сети 380/220В, а ток поделил пополам по предположению, что 1,5А не номинальный, хотя я б считал для 1,5А, покуда в ТХ обозначены, причём и пусковой ток в какой-то из ТХ прописан 40А, но та, что я вывесил - с сайта производителя, в ней про пуск ничего нет. | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 18:06 | #25 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			А на заборе вообще написано... Спартак-чемпион не-не-не! вы ток берёте с сайта производителя БП, а напряжение - из ТУ и подставляете в одну формулу... Кто вас так учил? это не логично. Почему вы уверены, что 1,5 А - это именно ваш случай? Там диапазон 100-240 В! Всё. Я устал, я ухожу. У меня аргументы закончились. | 
|   |   | 
|  17.12.2012, 18:29 | #26 | |
| Ученик Регистрация: 16.12.2012 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 0  |  Re: БП для светодиодных линеек Цитата: 
 Из сего понял - спасение утопающих-дело самих утопающих  , ну и на этом спасибо. Бум искать, как говорил герой известного к/ф. | |
|   |   | 
|  18.12.2012, 09:30 | #27 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: БП для светодиодных линеек 
			
			ЛЮБАЯ задача имеет формальный алгоритм из 3 шагов: 1. Исходные данные 2. Решение 3. Сформулированный ответ. У вас исходных данных недостаточно, а те что присутствуют - оставляют неопределённость. Так что переходить к решению рановато. | 
|   |   |