| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | #1 | 
| Мастер Регистрация: 25.03.2011 Адрес: Петербург 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 99       | 
			
			Здравствуйте! Нужен ваш совет/консультация! Установили светодиодные светильники ЖКХ, но через некоторое время они начали мигать, похоже что с частотой питающей сети ?50Гц? Все подключены на разных фазах, отдельно от розеток. Выключателей с подсветкой и иных "раздражающих" факторов нет. Источники тока по напряжению и току идеально подходят к светодиодным линейкам установленным в светильнике (две линейки, на каждую линейку свой источник питания), запас по мощности 4Ватта с блока (сам блок 10Вт). Забрали с объекта один мигающий. Погоняли на пониженных и повышенных напряжениях (150В, 220В, 245В) работает идеально, не мигает. Может быть что в блоках питания высохли электролиты, а потом чудесным образом в изъятом образце все само исправилось? 
				__________________ Светодиодные светильники? Где? включитесвет.рф | 
|  |   | 
|  | #2 | |
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | Цитата: 
 | |
|  |   | 
|  | #3 | |
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      | Цитата: 
 - статические преобразователи тока и частоты технологического оборудования (выпрямители, системы бесперебойного питания, тиристорные преобразователи частоты и пр.); - автоматизированные системы управления и обработки информации, компьютерные сети; - электродвигатели переменного и постоянного тока с регулируемой скоростью вращения в системе жизнеобеспечения объектов (вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, водоотведение); - станции и устройства зарядки аккумуляторов; - газоразрядные осветительные устройства и электронные балласты; - сварочные аппараты; - устройства с насыщающимися электромагнитными элементами и т.д. Наличие высших гармоник в токах нелинейных электроприемников создает технически опасные условия работы сети электроснабжения: - ускоряется износ, происходит вздувание и преждевременное разрушение конденсаторов установок компенсации реактивной мощности; - снижается коэффициент мощности системы электроснабжения здания в целом; - ускоряется старение изоляции проводов и кабелей; - возникают сбои в работе и физический выход из строя электронного оборудования(светодиодные светильники, противокражные рамки и пр.), вызванные колебаниями и импульсами питающего тока; - возрастает вероятность резонансных явлений и коммутационных перенапряжений, приводящих к преждевременному выходу из строя электронного оборудования. Однако повысить коэффициент мощности обычными компенсаторами реактивной мощности в условиях высокого уровня гармоник проблемно. Здесь целесообразно применение фильтро-компенсирующих устройств. Например типа "ФИСПО" производства НПП "ХАЛАН". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Или применять развязывающие трансформаторы со схемой треугольник-треугольник или треугольник-звезда. Последний раз редактировалось FAMOR; 04.02.2015 в 11:49. | |
|  |   | 
|  | #4 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            | Цитата: 
 Драйвер стоит токовый или по напряжению? Для токового нагрузка всего в 60% от номинала может привести к нестабильной работе и миганию (потому на них и указывают диапазон допустимых выходных напряжений). Почему в офисе всё работает? В первую очередь надо смотреть на температуру эксплуатации. На холоде всё может работать по-другому и выходные диапазоны могут "уплывать". Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ такое редкость. Но ничего не исключено. Поинтересуйтесь у местных жителей - при наличии такой проблемы они должны менять бытовую технику, как перчатки. 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|  |   | 
|  | #5 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      | 
			
			Почему редкость? Если светильники запитаны от лифтовой щитовой, то вполне возможно. Этажная щитовая разнесена с лифтовой. | 
|  |   | 
|  | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | 
			
			В описании сказано, что сначала светильники работали нормально, потом стали мигать. Сначала лифты не ходили, что ли? И потом, если светильники бы мигали из-за лифта, это происходило бы только при его движении. Корелляция между этими двумя событиями настолько наглядна, что ее заметит даже неспециалист. Но в вопросе об этом сообщено не было.
		 | 
|  |   | 
|  | #7 | |
| Мастер Регистрация: 06.12.2011 
					Сообщений: 194
				Вес репутации: 130         | Цитата: 
 FAMOR воинствующий дилетант. Посмотрите на его сообщения!!! Электротехники он не знает. Его суждения соответствуют временам Очакова и покоренья Крыма (хотя история повторяется). Какие ЭМИ фильтры? Базар фильтруй!!! Но такая ситуация со строблением нашего светодиодного прожектора LL-271 случилась. Потребитель использовал его в качестве осветителя рабочего пространства станка ЧПУ у которого был тиристорный регулятор скорости вращения электрического двигателя (частотник). На станке прожектор мигал с частотой около 0,5 Гц, когда прожектор включался в нашей лаборатории такого небыло, то же наблюдалось и у клиента когда он выносил прожектор из цеха и включал его в "чистую" сеть мигание пропадало. | |
|  |   | 
|  | #8 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            | 
			
			Начните с проверки целостности "нуля".
		 | 
|  |   | 
|  | #9 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      |  | 
|  |   | 
|  | #10 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            | Цитата: 
 ))) В случае нарушения целостности нуля: 1) Разрыв в цепи между светильников, по 2м. оставшимся фазам возникает перекос, напряжение может выйти на границу рабочего диапазона драйвера. 2) В трехфазных цепях с нормальным драйвером начинает работать схема защиты драйвера "мигание". На опыте с нашими светильниками "мигание" решается поиском проблемы с нулем. Обычно сгореть светильники не успевают ))) | |
|  |   | 
|  | #11 | |
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      | Цитата: 
 | |
|  |   | 
|  | #12 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  | 
|  |   | 
|  | #13 | 
| Мастер Регистрация: 25.03.2011 Адрес: Петербург 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 99       | 
			
			Проблема решена! В светильниках были установлены два недорогих источника питания на расстоянии 5см друг от друга, питались с одного клеммника. В сети питания здания были значительные помехи , плюс ко всему блоки давали помеху друг на друга. Убрали один источник тока, модули запитали с оставшегося и все заработало нормально! до того как "додумались" все проверили и ноль в щитке и землю, и даже кондер помехоподавляющий подключали - не помогало. 
				__________________ Светодиодные светильники? Где? включитесвет.рф | 
|  |   | 
|  | #14 | |
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         | Цитата: 
 Нам тоже доводилось сталкиваться с подобной проблемой при использовании типовых покупных блоков питания MeanWell. Сначала грешили на качество изготовления блоков питания. Провели исследования схемотехники источников. На самом деле, проблема заключается в другом: на цепочке из холодных светодиодов довольно значительно вырастает напряжение. Это напряжение выходит за диапазон стабилизации ваших "источников тока". При этом в "икотном (самовосстанавливающемся) режиме" срабатывает защита от превышения выходного напряжения. Как только заносите светильник в тепло, то падение напряжения на цепочке светодиодов возвращается в диапазон рабочей стабилизации и светильник работает нормально. Если Вы убираете один блок питания и в параллель ставите две светодиодные матрицы, то ток через каждую из них уменьшается вдвое, соответственно падает дифференциальное сопротивление светодиодов и уменьшается общее падение напряжения на цепочках матриц. Блок питания работает в номинальном диапазоне рабочих напряжений. Но вот если попробуете засунуть этот светильник в холодильник на -45С, то есть вероятность, что он снова замигает. 
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | |
|  |   | 
|  | #15 | |
| Мастер Регистрация: 25.03.2011 Адрес: Петербург 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 99       | Цитата: 
 
				__________________ Светодиодные светильники? Где? включитесвет.рф | |
|  |   | 
|  | #16 | |
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         | Цитата: 
   
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | |
|  |   | 
|  | #17 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | 
			
			Теперь понятно. Для блоков питания со стабилизацией выходного тока существует определенный диапазон напряжений на нагрузке. Меньше заданного значения - устройство воспринимает его, как короткое замыкание, и срабатывает защита, что у вас и происходило. Где-то было напряжение на грани допустимого значения, поэтому и при изменении условий началось мигание. Когда две матрицы соединили последовательно, напряжение увеличилось вдвое и дальше ушло от значения, когда срабатывает защита.
		 | 
|  |   | 
|  | #18 | |
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         | Цитата: 
 
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | |
|  |   | 
|  | #19 | |
| Знаток Регистрация: 20.06.2013 
					Сообщений: 38
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
 Но мне больше нравится версия с дешевыми электролитами. Опыт подсказывает, что самая простая версия - обычно самая верная. Светильники китайского производства? Если так, то скорее всего китайцы тупо сэкономили. Не переживайте, скоро потеплеет и светильники снова будут светить "хорошо")) Версия про гармоники интересна, но тогда бы, действительно, мигание было бы сразу. По поводу "недогруза" - тоже самое - мигание было бы сразу. | |
|  |   | 
|  | #20 | |
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         | Цитата: 
 
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | |
|  |   | 
|  | #21 | |
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      | Цитата: 
 | |
|  |   | 
|  | #22 | |
| Знаток Регистрация: 20.06.2013 
					Сообщений: 38
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
 А если недогруз возник со временем, то почему? Сдохло н-ное количество светодиодов? Тогда бы в домашних условиях это было бы заметно. Не, тут просто "гуанные электролиты" и ничего более. | |
|  |   | 
|  | #23 | |
| Знаток Регистрация: 20.06.2013 
					Сообщений: 38
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
 В светильнике стоит COB китайского производства с кустарной распайкой. Произошел обрыв металлической нити соединяющей линейку светодиодов с электродом. Вот тема если интересно: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | |
|  |   | 
|  | #24 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | 
			
			Защита от недогруза предусмотрена в блоках питания со стабилизированным выходным напряжением. Здесь же подключение одного светильника вместо двух на выход драйвера со стабилизированным выходным током как раз и является неким приближением к короткому замыканию на выходе.
		 | 
|  |   | 
|  | #25 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | 
			
			На самом деле, одна версия другой не противоречит. Включение на выходе драйвера только одного светильника вместо двух - это некая ситуация, которая лежит на границе срабатывания защиты. Порог срабатывания зависит от многих факторов, в том числе и от изменения температурных режимов элекментов устройства.
		 | 
|  |   | 
|  | #26 | 
| Новичок Регистрация: 30.03.2015 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  | 
			
			Добрый день! Нужна консультация. Установил светодиодные светильники 4 шт. по 12В, мощность 1,5 Вт, понижающий электронный трансформатор установил для галогенных ламп. Через 5-7 минут работы начинается мигание. Все дело что трансформатор для галогенок или это не принципиально?
		 | 
|  |   | 
|  | #27 | |
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            | Цитата: 
 | |
|  |   |