| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
Знаток
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 34
Вес репутации: 0 ![]() |
Вот такой вот случай. Светильники Световые Техи, с неитегрированными 2хКЛЛ 18Вт, лампы Philips. В 10-ти светильниках перестало гореть по 1й лампе (примерно год работы). Начали разбираться - оказывается лампы норм, а накрылись дросселя. Марка ЭмПРА Laytron, 18W, made in Spain написано, причем именно по 1-му дросселю в светильнике из 2-х. В чем может быть причина, чему там, блин ломаться?! К сожалению не знаю, одновременно ли они перегорели, но точно в достаточно короткий промежуток времени.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 728 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хм, если лампы, вынутые из светильника, нормально работают, и если Вы проверили все контакты, провода и подключение, и если в той же сети нормально работают светильники других типов - то дело и правда в дросселях. Но все ж таки попробуйте подключить светильник к другой сети, проверить.
И попробуйте позвонить в Световые, выставить претензию. Интересно, что они скажут. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Знаток
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 34
Вес репутации: 0 ![]() |
Лампы рабочие. Все контакты проверили, соединяя попарно каждую лампу с каждым дросселем, однозначно дросселя. Хотелось бы узнать, может быть это связано с каким то броском напряжения или другой нештатной ситуацией с электросетью? Все таки 10 шт! И, что интересно, только по одному из 2-х в каждом светильнике
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 238 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laytron!!! Недорогие ПРА, которые выходят из строя спустя год работы... Дроссели? Ого-го, как это дроссель то из строя выходит??? И в самом деле намотке в нем что ли порваться))) Вот дивно! У меня предчувствие, что скоро выйдут из строя все...
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Знаток
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 34
Вес репутации: 0 ![]() |
Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую сеть. Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей.
ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела! |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
В Вашем случае надо было еще чтобы дроссели были включены в разные фазы в каждом светильнике... |
|
|
|
|