Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую сеть. Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей.
ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела! |
![]() |
![]() |