чтоб тебе грамотно ответить на вопрос - необходимо смоделировать, а для этого необходимы точные чертежи с расположением, высотой мебели и расположением рабочей зоны.
Освещение должно быть комбинированное=общее + местное общее - ряд люминесцентных ламп сверху местное - для освещения рабочей поверхности. Освещённость нормируется по разряду работ в СНиП 23-05-95. Таблица 1: Общее - 500 лк Комбинированное - 4000 лк и в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Общее - 300 лк Комбинированное - 3000 лк Также необходимо учесть коэф. дискомфорта, то есть, ослеплённость... Отражённым светом не увлекайся - он от лукавого и только для дизайнерских выпендрёжных решений. Как организовать местное и как расположить общее станет понятно в процессе компьютерного моделирования. То есть, это целый проект, хоть и маленький. А проекты за бесплатно не делаются. Советчиков типа "поставь прожектор и не парься" не слушай - они тебе зла желают. ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 15.09.2010 в 17:52. |
![]() |
![]() |