Здравствуйте!
1 - можно ли подключить две лампы T12 2х40w к PC 2/36 T8 PRO, на сколько критичны расхождения в характеристиках, если не сложно опишите доходчиво, что к чему. Можно, электрические параметры ламп 40 и 36 очень близки. 2 - если подключение к PC 2/36 T8 PRO допускается, то на сколько критична длинна проводов между лампами 9-10м с сечением 1.5мм. Длина может быть очень критична, обычно длина от ЭПРА до лампы не должна превышать 2 метра (см. более подробное описание в даташит), есть еще провода, дополнительно обозначенные на ЭПРА как максимально короткие. Могут быть проблемы с зажиганием лампы, оссобенно при низких температурах. Попробуйте, может быть получится, помнители про критичные провода, их надо вести к ближней лампе. 3 - если длинна проводов критична и выходит за рамки приличия, можно ли подключить одну лампу к PC 2/36 T8 PRO, а вторую к Helvar EL1x49s (проверено включает лампу, но эксперименты по долговечности гарения не проводил). Хелвар Вам тоже эту гарантию не даст, хотя возможно что и работать какое-то (достсточно продолжительное время будет). Другой вопрос, что ЭПРА 2х36 с одной лампой работать не будет. 4 - на сколько серьёзные последствия будут если подключить лампу к Helvar EL1x49s. Лампа выйдет из строя раньше срока или ЭПРА сгорит. Рекомендуется приобрести 2 ЭПРА 1х36 Вт (или два дросселя со стартерами) и организовать все на них. |
![]() |
![]() |