#8 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Большое спасибо Alexiy.
Вы не могли бы объяснить еще 2 фразы из этого свода правил: 1. Индекс освещения - таблица 7 (0.6,0.8,1.25,2,3 и более) ? не могу найти где указано как получить индекс или в какой таблице вычитать? 2. Таблица 1: Искусственное освещение например для I разряда зрительной работы (освещенность) - при системе комбинированного освещения - всего 5000 Люкс в том числе от общего 500 Люкс. Я правильно понимаю что 5000 Люкс это местное освещение, а 500 Люкс общее. Меня немного уровень 5000 Люкс с толку сбивает, субъективно много, хотя я платы никогда не паял, может так и должно быть. И по работе с этим СП - я так понимаю надо определится с разрядом зрительной работы, затем с контрастом объекта (для меня это загадка), затем с фоном (еще одна загадка) кто его знает какой там фон будет и фон чего? ![]() Последний раз редактировалось ally; 28.02.2012 в 11:02. |
![]() |
![]() |