Про категории взрыво и пожаро опасности можно посмотреть РД34.03.350-98 и НПБ 105-03.
А потом ПУЭ, и в соответствии с тем, что размещено в помещении, можно попытаться определить класс.
Вообще, это по-моему у технологов надо спрашивать про класс, но у меня это как то не принято, поэтому сами прикидываем.
Pelageia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:36   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение промышленного предприятия

Цитата:
Сообщение от Pelageia Посмотреть сообщение
Про категории взрыво и пожаро опасности можно посмотреть РД34.03.350-98 и НПБ 105-03.
ну, здрассте!
РД 34.03.350-98 - это Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (немного не в ту степь, да и РАО "ЕЭС России" уже почило в бозе году так в 2008...)
НПБ 105-03 заменён на СП 12.13130.2009 (фактически те же яйца, только в профиль, но НПБ 105-03 уже почти 3 года не действует, так что ссылаться на него нельзя).
СССР тоже развалился (если вы не в курсе!)


Цитата:
Сообщение от Pelageia Посмотреть сообщение
у технологов надо спрашивать про класс, но у меня это как то не принято, поэтому сами прикидываем.
А может вы и есть технологи на ваших объектах?

Например, при проектировании ТЭЦ - технологи - теплотехники, а при проектировании ПС - электрики-первичники. Поэтому, когда проектировал ТЭЦ, для определения класса помещений по пожаро/взрывоопасности приходилось делать это совместно с отделом теплотехники, а при проектировании ПС 110-500 кВ - с электриками в своём же отделе. Ну, и с архитекторами из строительного отдела - куда ж без них - они и планировку и материал стен/перекрытий и проёмы всякие конкретизируют. Вот так. Всех приходится тормошить. Иначе по уму никак не получится.

Последний раз редактировалось Alexiy; 02.03.2012 в 09:40.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 23:09   #3
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 196
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение промышленного предприятия

Спасибо за помощь. Разобрался, благо дали правильный вектор и пищу для размышления. Всем огромное спасибо!!!
ally вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru