![]() Цитата:
2) 4500 местное 500 общее - всего 5000 Для такого размера объекта нормально. Кроме всего прочего вы взяли вариант когда надо черное на черном разглядывать... В вашем случае "фон" это печатная плата или стол. Объект - Ну тут уже масса вариантов что является объектом. Вы уверены что у вас работа будет производится с объектами размером в 0,1 мм??? Для справки можно пользоваться ТСН 23-302-99 (МГСН 2.06-99) Там есть типы помещений в которых рекомендуются какие то уровни освещенности. Находите похожие работы и выбираете уровень для своего цеха. В общей массе обходятся уровнем 200 лк. Редко 800 лк. Почти никогда 1000 и выше.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.02.2012 в 11:04. |
|
![]() |
![]() |