![]() Цитата:
Черная точка - симптом токовой перегрузки. Есть подробная статья на сайте кри, резюме из которой - если хоть раз светодиод испытал перегруз, значит он скоро сдохнет. Может возникать вследствии: 1) Помехи 2) Статика 3) Пусковые токи Борьба: 1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения 2) Делаем заземление, подключаем PE проводник, соскабливаем краску с места подключения PE, и прочие методы борьбы 3) Методы борьбы те же что и у 1. Но лучше целиком заменить драйвер. Ответ на вопрос "почему только тут". Так звезды встали ). Если серьезно - действительно есть "проклятые" объекты, на которых все ломается, хотя на 1000 других это же оборудование работает исправно. Выяснить зачастую так и не удается, а решается наворотом дополнительных мер борьбы с качеством наших сетей, и втыком главному энергетику (чтобы сварочник, собака, больше на осветительные сети не подрубал). PS стабилизатор вещь бесполезная в вашем случае. Или вам его надо в каждый светильник поставить. |
|
![]() |
![]() |