Подложу свою ложечку сахара в общий компот....
![]() При установке ламп ДРИ-1000 в виде HQI-T-1000/N берите более высокий коэфициент запаса так как этот сорт ламп к концу срока службы имеет более высокий спад светового потока. Лучше уж возьмите 1000/D. Второе- лампы данного типа не могут работать в положении ЦОКОЛЕМ ВВВЕРХ, поэтому либо выбирайте прожекторы.... либо лампы в эллипсоидной колбе ( у ОСРАМА HQI-E-1000/N или /D ) Замена ПРА ДРЛ обязательна. Замена оптики светильника- особо желательна. Реальный срок службы ламп- около 1.5 лет. Хотя опираясь на технико-экономические показетели и цену ламп у вас проходят ДРИ-400. Цена 400-ки около 1200, цена 1000- около 4000 руб. Срок службы 400-к раза в два выше. Последний раз редактировалось R70400; 02.06.2010 в 12:54. |
![]() |
![]() |