Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.05.2010, 19:48   #1
hobdm
Оракул
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 728
hobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Я бы посоветовал поменять по принципу "один к одному" на светильники типа ГСП-400 с лампами ДРИ 400 Вт. Подтвердить требуемый уровень освещенности можно светотехническим расчетом, который Вам бесплатно сделают производители таких светильников, если Вы к ним обратитесь.

Лучший пример - свой. В наших складских и производственных комплексах установлены наши же светильники ГСП51-400. И мы не ставим себе светодиодные светильники, хотя делаем также и их. Согласитесь, что для себя любимого хочется самого лучшего. Мы посчитали, что для нас оптимально такое решение. То есть это даже не реклама, а просто собственный опыт.
hobdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:23   #2
Morfeuz
Ученик
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Morfeuz нет репутации
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Цитата:
Сообщение от hobdm Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал поменять по принципу "один к одному" на светильники типа ГСП-400 с лампами ДРИ 400 Вт.
Спасибо, может, всё-таки 700 Вт? Просто у приличной лампы ДРИ 400 Вт, не дешёвой, производства GE, в ТТХ заявлен световой поток 35 000 лм, против 58 500 лм у самой дешёвой ртутной (зато средняя продолжительность горения этой ДРИ в 2 раза выше!). Как-то сложно поверить, что на полу в 13 м от лампы освещённость будет не хуже... Но приличных ДРИ на 700 Вт найти пока не удалось...
Morfeuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 11:23   #3
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Приличной лампы ДРИ700 не найдете импортные производители не делают, да и лисма по моему тоже или с большим скрипом, поэтому только 400 вт мгл, натрий был бы эффективней но в цехах вряд ли можно их вешать , но самый эффективный вариант это прожектора 1квт, но здесь много нюансов нужно учесть и минус это стоимость
  Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru