Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?

Цитата:
Сообщение от Skorpion3G Посмотреть сообщение
мне не известно(и нет возможности это узнать) есть ли в ВРУ возможность подключения 2й ячейки(резервного ввода).
Уж потрудитесь узнать! Иначе, какой же вы электрик?! Как можно проектировать без такой информации?!
Цитата:
Сообщение от Skorpion3G Посмотреть сообщение
Изначально я решил поставить АВР с приоритетом ввода, но теперь грызут сомнения по этому поводу...
Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться от независимых источников. При отключении рабочего освещения переключение на аварийное должно происходить автоматически или вручную согласно проектным решениям исходя из целесообразности по местным условиям и в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Не всегда при питании от одной ТП можно получить независимые источники питания, даже я бы сказал - обычно это невозможно и АВР тут не поможет. Поэтому я бы посоветовал использовать светильники со встроенными аккумуляторами.

Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 09:54.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru