| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  07.09.2011, 17:10 | #16 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника 
			
			Пример: светильник с ДНаТ 70 Вт 70*1,2=84 Вт - активная мощность светильника 84/0,85=99 ВА - полная мощность 99/220=0,45 А - номинальный ток (для выбора кабеля) 0,45*1,4=0,63 А - для выбора номинала автомата. Учитывая, что с учётом взаимного нагрева автоматов в щитке 16/1,25=12,8 А 12,8/0,63=20 шт. светильников - максимум на один автомат номиналом 16 А. Вот как-то так. | 
|   |   |