![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
2 мм2 - таких не бывает. Либо 1,5 мм2, либо 2,5 мм2.
По нагреву 6 А - это даже 0,5 мм2 подойдёт, но таких в природе не бывает... При расчёте сети не забываем про потери в ПРА - порядка 20% от номинала лампы, cos fi - порядка 0,85 для компенсированных светильников с ЭмПРА Я беру в расчётах запас 1,4 - на пусковые токи для выбора защитного аппарата. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Алексей, запас уже с учётом реактивных потерь и на ПРА или вместо этих потерь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Пример: светильник с ДНаТ 70 Вт
70*1,2=84 Вт - активная мощность светильника 84/0,85=99 ВА - полная мощность 99/220=0,45 А - номинальный ток (для выбора кабеля) 0,45*1,4=0,63 А - для выбора номинала автомата. Учитывая, что с учётом взаимного нагрева автоматов в щитке 16/1,25=12,8 А 12,8/0,63=20 шт. светильников - максимум на один автомат номиналом 16 А. Вот как-то так. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Добрый день!
Хочу поднять вопрос, т.к. ответа на него так и не последовало. Каким образом узнать/посчитать пусковой ток на светодиодный светильник? Или только измерением? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вскрыть, посмотреть модель драйвера и узнать по даташиту производителя, что он думает по этому поводу. Внятной методики измерения пускового тока я пока не видел. Те, что видел - отталкиваются от того, что величину пускового тока ты уже знаешь до начала измерений )))
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 423 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Посмотрите измеритель мощности TS-838. Может быть его точность достаточна для оценки. Один из параметров - это пиковое значение тока. Максимальная мощность 3,68 кВт. Максимальный ток - 20А.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
При измерении пускового тока важно не только пиковое значение, но и длительность импульса. Так как без этого не посчитать значение тока на полуширине импульса.
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |