				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Аварийное освещение 
			
			Инспектор прав. Формально шины секций не являются полностью независимыми источниками (даже если питаются от разных трансформаторов). Мы используем БАО (блок аварийного освещения) из комплекта ЩПТ (щит постоянного тока по ТУ 3430-001-40332953-2005) БАО питается от большой АКБ 220 В + с одной секции ЩСН. На выходе получаем в рабочем режиме 50 Гц 220 В, а в аварийном - постоянку 220 В. Если рассматривать эвакуационное освещение как систему безопасности, то I категория нужна. Ещё и кабели все с индексом FR. Читайте СП 52.13330.2011 п. 7.104 и далее.. Последний раз редактировалось Alexiy; 10.04.2012 в 12:50. | 
|   |   |