Спасибо!
Тогда еще возникает такой вопрос, а как в данном случае защититься от кз на корпус щита? В ТП стоят вставки на 250 и 400 А. Рассчитанный ток кз - 180 А. Т. е. по сути они не отработают... Они уже находятся за границей раздела баланса, т. е. в данном случае мы можем только дать рекомендации по их замене?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |