![]() |
|
|||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#3 |
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
Спасибо!
Тогда еще возникает такой вопрос, а как в данном случае защититься от кз на корпус щита? В ТП стоят вставки на 250 и 400 А. Рассчитанный ток кз - 180 А. Т. е. по сути они не отработают... Они уже находятся за границей раздела баланса, т. е. в данном случае мы можем только дать рекомендации по их замене?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
|
|