![]() Цитата:
1) в ямах 2) на опорах 3) в местах выше линии зрения человека Ставить 1кВт прожектор вблизи освещаемой поверхности - нельзя. Их относят минимум на 10 метров от фасада. При этом должы исключить саму возможность попадания светового отверстия в поле зрения человека. То что рисуете Вы - это или грунтовый прожектор на 150 Вт или обычный на 250. Это максимум что Вы можете себе позволить. Не забывайте про габариты оборудования. Посмотрите на размеры прожектора на 1Кв. (одна из сторон будет иметь размер 600 или больше и вес около 15 кг) - Вы как это вешать будете??? Сила света - я намекаю на неправильность передачи монитором яркостных характеристик установки. Ну и кроме этого легко намекаю на фразу "глазки вытекут". 100 000 кд - это МНОГО!!!! Но если вы поставите "узкий" прожектор, у него примерно 50 кд на 1 лм - что равно 50*100 000. А это уже совсем ад.