![]() Цитата:
А мне же нужно три источника питания щитов освещения. Начальник говорит чтобы я брал постоянку от аккумуляторной от которой питается аварийный маслонасос генератора и куда как мне кажется я не могу лезть со своими 8Кт. Городить дополнительные аккумуляторы, помещение уже спроектировано. Расширять волокита. Я же предлагаю: Цитата:
Но как не крути мне помоему сверано понадобится питание от постоянки для освещения панелей шкафов в операторской и т.п. но это можно запитать отдельно. ![]() запутался окончательно, а начальник конкретных вариантов не предлагает((( а я со своим опытом не дотягиваю то таких решений.