Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
у заказчика имеются БП типа SA150B-24V (характеристики во вложенном файле). Планируется использовать их для питания светодиодных линеек (Рном=7Вт, одна). Смущает коэффициент мощности БП. Расчёт: Рвых=2,1Ах24В=50,4Вт при КПД 80% Рвх=50,4Вт/80%=63Вт Sвх=1,5Ах220В=330Вт cos Ф=63/330Вт=0,191 Правильно ли я расчитал cos Ф для БП? |
![]() |
![]() |