![]() Цитата:
Но это все не существенно по сравнению с экономикой. Если надо внедрить по любому, то считаем статический срок окупаемости, например, HF-P 3/418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz PHILIPS - 652 руб. 652/268= 2,4 А если не хотим, то считаем динамический при ставке рефинансирования 13 %, норму дисконта можно смело принимать процентов 20 (на уровне банковского кредита, или рентабельности). Тогда через год экономия денежных средств от электроэнергии 268*(1-0,2) = 214 руб. через два 214*(1-0,2)= 170 руб. 652-268-214-170=0р. Срок 3 года (вместо 2,4). это при рентабельности 20 %, будет больше уйдете в далекое будущее. С другой стороны надо рассмотреть риск повышения тарифов на электроэнергию. Так что, если надо замудрить ТЭО, чтобы не внедрять что-то, то это всегда можно сделать. Надо просто оценить достоинства и недостатки и сравнить с другими мероприятиями, тогда принять решение проводить или нет. |
|
![]() |
![]() |