Старый 24.02.2015, 17:58   #19
Weinmark
Знаток
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
Weinmark нет репутации
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Защита срабатывает. Только не от КЗ, а от холостого хода - по недогрузу. Наличие подобной проблемы сильно зависит от схемотехники, по которой сконструирован БП.
Проверяется просто))) Достается драйвер из светильника, подключается к электронной нагрузке и тестируется по всему указанному диапазону напряжений))
Но мне больше нравится версия с дешевыми электролитами. Опыт подсказывает, что самая простая версия - обычно самая верная. Светильники китайского производства? Если так, то скорее всего китайцы тупо сэкономили. Не переживайте, скоро потеплеет и светильники снова будут светить "хорошо"))
Версия про гармоники интересна, но тогда бы, действительно, мигание было бы сразу.
По поводу "недогруза" - тоже самое - мигание было бы сразу.
Weinmark вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru