| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
| Результаты опроса: Актуальна ли для Вас информация данной темы? | |||
| Да, я уже скачал какие-то IES и LDT файлы |
|
257 | 36.77% |
| Да, и я буду следить за обновлениями в этой ветке форума |
|
415 | 59.37% |
| Нет, мне это не интересно (или же не нужно, уже всё есть) |
|
27 | 3.86% |
| Голосовавшие: 699. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день!
Расчитал цех, при этом использовал светильники РСП 50-400 Вт, в последствии оказалось, что при расчете нужно было использовать РСП 18-400 Вт с таким же световым потоком, но непонятно какой именно тип. Вопрос такой: 1. Чем определяется КСС (на примере РСП 50)? По моим предположениям типом светильника, но если так то почему в пределах одного типа РСП 50 существуют еще КСС-ки полуширокие, глубокие и т.д., может у них разные габариты и конструкция? или тип лампочки (МГЛ, ДРЛ и т.д.) тоже оказывает большое влияние на форму КСС? 2. Насколько расходятся КСС-ки РСП-18 и РСП-50 (может у когонибудь есть полезная литература по типам КСС, КСС-ку на РСП-18 нигде найти не могу). И насколько будут различаться расчеты при высоте установки 12 м. Заранее спасибо! |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По поводу РСП-50 не в курсе, но многие фирмы делают 3-5 вариантов установки лампы в светильнике (она чуть меняет свое положение), поэтому и разные КСС на один светильник.
По поводу остального, увы, не подскажу.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Ну а конкретно есть установленная форма КСС для РСП18, где-нибудь она оговаривается? |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
КСС определяется: 1. Формой отражателя, материалом отражателя, типом лампы, положением лампы внутри отражателя. Почему существуют разные - как уже правильно заметили, существует механизм изменения положения лампы внутри светильника - нужно это для того, чтобы использовать один светильник на разной высоте (от 4х до 16 метров). 2. КССки искать нет времени. Результаты могут различаться до 30%. Желаю Вам Успеха!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 728 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Коллега, РСП50 - это наш светильник. Поэтому на его счет всегда есть простые и ясные ответы ![]() 1) КСС в нем меняется благодаря перемещаемому патрону. Чем ниже положение патрона, тем шире светораспределение, и наоборот. Тип лампы (а точнее, габаритные размеры светящегося тела) тоже оказывает значительное влияние на светораспределение. В случае конкретно РСП50 КСС приведены для лампы типа ДРЛ с матовой колбой. 2) На вопрос №2 у меня тоже есть исчерпывающий ответ, но на работе, а сейчас я в отпуске ![]() А чем объясняется выбор в пользу светильника РСП18, о котором Вы ничего не знаете? |
|
|
|
|
|
|
#6 | ||
|
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Цитата:
Кстати, опытные светотехники, не можете ли вы на глаз прикинуть (если такое возможно ) что это за светильник и какая у него КСС (предположительно), мне говорят что это РСП-18.
|
||
|
|
|
|
|
#7 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
РСП-18 производит Гагаринский светотехнический завод: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] КСС у светильника типа - Д (косинусная). Здесь посмотрите: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И снова вопрос про IES или LDT для обычных ламп накаливания.
Не зеркалки, не галоген, не прочее, а именно ЛОН, она же "груша"-- кто поможет с IES/LDT ??? (если б еще и мощности 60/75/100Вт) Очень надо ! Не отсылайте на сайт осрам и филипс, был там много раз. Нет там этого.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|
|
|
#9 | |
|
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 331 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скачал, там тоже нет
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|