Добрый день друзья Вот какой вопрос. Имеется административный корпус, внутри которого находятся как бытовые помещения так есть и маленькая лаборатория и мех.цех. Какое должно быть освещение? Достаточно ли только рабочеготаблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 20.02.2009
Адрес: Омск
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
![]()
Конечно же надо))
СНиП 23-05-95 в первую очередь, ПУЭ-7(аварийное освещение) и СП 31-110-2003 это НТД, которой пользуюсь при решении спорных вопросов в области аварийного освещения. Для проектирования хватает их;^)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]()
to parashuter.
Да ради бога. НО!!! Нормы освещенности в самом начале ни кто не отменял а табличка много светового потока сжирает. А табличка должна еще должным образом размещена т.е. на потолке ее разместить не получится (а там бы им лучшее всего светотехнически). Ну и вообще в тему,- одна лампочка на коридор не совсем получится. Есть еще один показатель - равномерности освещения! И с одной лампой (светильником) на длинном коридоре (более 5м) навряд получится. to Bomzh. Ну розетки в ЩАО это бред точно, ни какая экпертиза не пропутсит. Чесно говоря по нормам не помню где это точно есть по моему ДБН по электрооборудованию гражданских объектов (на работу выйду гляну). Но тут есть еще один момент - Запитка оборудования I-й и II-й категотии всегда проблематично по запасу мощности (по разным причинам) а ЩАО это само оно!
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов. Последний раз редактировалось serGray; 05.01.2010 в 20:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Неравномерность эвакуационного освеще¬ния (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных про¬ходов должна быть не более 40 : 1.
п.7.63 СНиП 23 05 95 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Любой может прикинуть в ДЛЮКсе что в коридоре 3мх20м и высотой 3м уже одной лампочкой не обойтись и именно из за равномерности 40:1. Для узких помещений равномерность ой как важна.
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
![]()
>Достаточно ли только рабочеготаблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
В СНиП-23-05-95* и возможно в ПУЭ. Эваукационное практически всегда нужно (это кроме табличек еще и 0,5 Лк по путям эвакуации). Есть еще освещение безопасности. Оно для безопасного завершения техпроцессов. Нужно оно или нет решает Ваш технолог или службы связанные с безопасностью и охраной труда. Если неправ, то поправте. Аварийным занимаюсь редко. |
![]() |
![]() |