Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.05.2010, 16:58   #1
Малышеff
Знаток
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 60
Малышеff начинающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Цитата:
Сообщение от Morfeuz Посмотреть сообщение
На предприятии встал вопрос о замене ламп ДРЛ-1000 на что-нибудь менее энергоёмкое, например, ДНаТ, ДРИ, с сохранением освещённости. Посматриваем в сторону светодиодных светильников.
Помещение представляет собой цех со станками, высота подвеса - 13 м (ниже нельзя: кран-балка), в настоящее время используются светильники РСП.
1) Кто может что посоветовать в качестве альтернативы ДРЛ-1000?
2) Нужна ли замена светильников, если вместо ДРЛ-1000 вкрутить, например, ДРИ-700?
3) Что по срокам службы (есть ли опыт по тем же ДРИ)?
4) Лампы какого производителя посоветуете?
5) Как на счёт светодиодов?
1) посоветую пункт 5

насколько я знаю, в продаже есть светодиодники изначально предназначенные для промобъектов. с 67-й защитой и так далее. но по форме они напоминают скорее не РСП, а что-то вроде ЛВО. соответственно, КСС у них сильно разные. Поэтому сложно сказать навскидку какое количество светильников такого плана вам потребуются для замены. надо просто посчитать в диалюксе исходя из требуемой для вас освещенности их количество и расположение. Думаю, что таких светодиодных светильников получится все же побольше чем количество исходных, но электричества в итоге они жрать будут раза в 4 меньше. Короче. надо считать. По поводу долговечности, Осрам заявляет про успешные наработки в 40000 часов по результатам испытаний - от производителей это самые долгие данные. на личном опыте - у нескольких знакомых по разным предприятиям похожие светильники эксплуатируются в диапазоне от полугода до полутора лет, никаких видимых изменений в работе светильников не было замечено, из строя ничего не вышло, все довольны, особенно счетам за электричество.

2) насколько я знаю. это все же должны быть разные светильники.

3) Сроки жизни у ДНАТ больше, скороксть деградации ниже, нежели у ДРЛ - это факт. по конкретике - зависит от производителя лампы. Здесь на форуме есть несколько обсуждений на эту тему.

4) Ну сурьезных производителей

5) см пункт 1.
Малышеff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 19:07   #2
Morfeuz
Ученик
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Morfeuz нет репутации
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Цитата:
Сообщение от Малышеff Посмотреть сообщение
1) посоветую пункт 5

насколько я знаю, в продаже есть светодиодники изначально предназначенные для промобъектов.
А можно ссылки кинуть, что за светильники? Можно в личку, чтоб не рекламировать) Всё, что мне попадалось из мощных СД-светильников, декларируется как уличные, с широкой КСС (которую не так-то просто у поставщиков раздобыть) Не уверен, подойдут ли для цеха.

Цитата:
Сообщение от Малышеff Посмотреть сообщение
с 67-й защитой и так далее. но по форме они напоминают скорее не РСП, а что-то вроде ЛВО. соответственно, КСС у них сильно разные. Поэтому сложно сказать навскидку какое количество светильников такого плана вам потребуются для замены. надо просто посчитать в диалюксе исходя из требуемой для вас освещенности их количество и расположение. Думаю, что таких светодиодных светильников получится все же побольше чем количество исходных, но электричества в итоге они жрать будут раза в 4 меньше. Короче. надо считать.
С Диалюксом не знаком, но, видимо, придётся познакомиться. Но то, что вместо одной ДРЛ-1000, нужно ставить от 2 до 4 СД-светильника, однозначно. Прикинул срок окупаемости: 3 (по 2 шт.) - 15 (по 4 шт.) лет. Многовато.

Цитата:
Сообщение от Малышеff Посмотреть сообщение
По поводу долговечности, Осрам заявляет про успешные наработки в 40000 часов по результатам испытаний - от производителей это самые долгие данные. на личном опыте - у нескольких знакомых по разным предприятиям похожие светильники эксплуатируются в диапазоне от полугода до полутора лет, никаких видимых изменений в работе светильников не было замечено, из строя ничего не вышло, все довольны, особенно счетам за электричество.
Это Вы сейчас про СД-светильники? Для уличных СД я и 100000 вижу))

Цитата:
Сообщение от Малышеff Посмотреть сообщение
2) насколько я знаю. это все же должны быть разные светильники.
Да, так и есть. Уже уточнил. Стоимость светильника для ДРИ с независимым ПРА в районе 6-8 тыс. руб.


Цитата:
Сообщение от Малышеff Посмотреть сообщение
3) Сроки жизни у ДНАТ больше, скороксть деградации ниже, нежели у ДРЛ - это факт. по конкретике - зависит от производителя лампы. Здесь на форуме есть несколько обсуждений на эту тему.
Ещё бы про ДРИ узнать...
Morfeuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 19:48   #3
hobdm
Оракул
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 728
hobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Я бы посоветовал поменять по принципу "один к одному" на светильники типа ГСП-400 с лампами ДРИ 400 Вт. Подтвердить требуемый уровень освещенности можно светотехническим расчетом, который Вам бесплатно сделают производители таких светильников, если Вы к ним обратитесь.

Лучший пример - свой. В наших складских и производственных комплексах установлены наши же светильники ГСП51-400. И мы не ставим себе светодиодные светильники, хотя делаем также и их. Согласитесь, что для себя любимого хочется самого лучшего. Мы посчитали, что для нас оптимально такое решение. То есть это даже не реклама, а просто собственный опыт.
hobdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:23   #4
Morfeuz
Ученик
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Morfeuz нет репутации
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Цитата:
Сообщение от hobdm Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал поменять по принципу "один к одному" на светильники типа ГСП-400 с лампами ДРИ 400 Вт.
Спасибо, может, всё-таки 700 Вт? Просто у приличной лампы ДРИ 400 Вт, не дешёвой, производства GE, в ТТХ заявлен световой поток 35 000 лм, против 58 500 лм у самой дешёвой ртутной (зато средняя продолжительность горения этой ДРИ в 2 раза выше!). Как-то сложно поверить, что на полу в 13 м от лампы освещённость будет не хуже... Но приличных ДРИ на 700 Вт найти пока не удалось...
Morfeuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 11:23   #5
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Приличной лампы ДРИ700 не найдете импортные производители не делают, да и лисма по моему тоже или с большим скрипом, поэтому только 400 вт мгл, натрий был бы эффективней но в цехах вряд ли можно их вешать , но самый эффективный вариант это прожектора 1квт, но здесь много нюансов нужно учесть и минус это стоимость
  Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:33   #6
Малышеff
Знаток
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 60
Малышеff начинающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Замена ДРЛ-1000

Цитата:
Сообщение от Morfeuz Посмотреть сообщение
А можно ссылки кинуть, что за светильники? Можно в личку, чтоб не рекламировать) Всё, что мне попадалось из мощных СД-светильников, декларируется как уличные, с широкой КСС (которую не так-то просто у поставщиков раздобыть) Не уверен, подойдут ли для цеха.
Скинул в личку. кстати, с Ксс у них вроде бы никаких проблем


Цитата:
Сообщение от Morfeuz Посмотреть сообщение
С Диалюксом не знаком, но, видимо, придётся познакомиться. Но то, что вместо одной ДРЛ-1000, нужно ставить от 2 до 4 СД-светильника, однозначно. Прикинул срок окупаемости: 3 (по 2 шт.) - 15 (по 4 шт.) лет. Многовато.
Ну тут все очень сильно зависит от тарифов на электроэнергию... к тому же, может получиться так, что выйдет примерно полтора светильника со светодиодами на один с ДРЛ. Но вообще по моим подсчетам выходило, что как раз с ДРЛ светодиодники вполне ничего себе тягаются уже по окупаемости (около двух лет). Но, повторяюсь, точно это сможет показать только расчет.

Цитата:
Сообщение от Morfeuz Посмотреть сообщение
Это Вы сейчас про СД-светильники? Для уличных СД я и 100000 вижу))
100 000 - это расчет. а Осрам заявляет, что они провели Испытания
и они подтвердили отсутствие деградации у мощных светодиодов их производства в течение 40000 часов. То есть около 4,5 лет они их непрерывно гоняли. Более глубоких испытаний быть не может, ввиду короткой истории жизни мощных белых светодиодов. И, насколько я знаю, никто пока таких длительных испытаний из производителей не производил или, по крайней мере, не заявлял о результатах таких испытаний.




Цитата:
Сообщение от Morfeuz Посмотреть сообщение
Ещё бы про ДРИ узнать...
Вам уже коллега подсказал
Малышеff вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения